Re: Датчик линейных перемещений BALLUFF

Сообщение Михайло »

На осциллографе я не вижу ни одной корректной картинки, все какая-то плавающая дрянь. Ту либо измерение некорректное, либо действительно сигнал плохой - непонятно. Скорее всего первое.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Датчик линейных перемещений BALLUFF

Сообщение mr_Frodo »

Для начала надо понять, что Вы хотите увидеть на линии Data. Сам по себе сигнал там ниоткуда не появится, ему нужно управление по синхронизирующей линии. Там-то сигнал есть? Вообще вы проверяете подключенный к ПЛК датчик?
Вот моя подпись...

Михайло
Администратор
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Датчик линейных перемещений BALLUFF

Сообщение Михайло »

mr_Frodo писал(а):Для начала надо понять, что Вы хотите увидеть на линии Data.
Хотелось бы увидеть прямоугольную форму сигнала.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Датчик линейных перемещений BALLUFF

Сообщение mr_Frodo »

Если топикстартер замеряет сигнал на датчике не подключенном в ПЛК ( с отсутствием синхроимпульсов) то ловить там нечего...
Вот моя подпись...

Шурик
Дилетант
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19 апр 2017, 15:03

Re: Датчик линейных перемещений BALLUFF

Сообщение Шурик »

Конечно датчик подключен к ПЛК, скриншоты с ошибками POS модуля я выкладывал.

Насколько я понимаю, сигналы по интерфейсу SSI пойдут непосредственно тогда, когда ПЛК будет запрашивать данные с датчика. Остальное же время на линии синхронизации будет торчать лог 1 ну и соответственно на линии данных будет тихо.

При попытке включить/выключить контроллер я тоже не замечал никаких других сигналов, возможно это проходит очень быстро и я не успеваю ничего заметить.

Модуль POS, если отключить все каналы, ошибку не выдает.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 552
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Датчик линейных перемещений BALLUFF

Сообщение mr_Frodo »

Шурик писал(а):При подключении датчика BTL5-S171-M0200-P-S32, связаный с ним модуль SM338 POS-INPUT уходит в ошибку.
\
А на самом деле окажется, что подключили не правильно....
Вот моя подпись...