Power-on на siemens 802d sl

Сообщение rec22 »

Народ, подскажите как на сименсе 802d sl организовать кнопку включения Power-on, нигде не могу электросхем по этой теме найти.
Куда должен податься сигнал на PCU чтобы активировать включение питания. я так понимаю можно просто через пускатель организовать кнопку нажал пускатель встал на удержание, контакт подал сигнал на PCU?

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Power-on на siemens 802d sl

Сообщение mr_Frodo »

И что, у вас ПиСиЮ будет постоянно включаться выключаться? )))
Зачем мудрить? Подали питание на станок - через БП/24В подалось питание на Писю :)
Вот моя подпись...

rec22
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 08:27

Re: Power-on на siemens 802d sl

Сообщение rec22 »

mr_Frodo писал(а):
15 фев 2020, 14:13
И что, у вас ПиСиЮ будет постоянно включаться выключаться? )))
Да нет, у меня сейчас так и сделано)) напрямую. Дело в другом как ПИСЯ увидит что блок питание готово к работе?
Как задать чтобы на r0863.1 появился сигнал включения реле? ( Сейчас в параметре No.)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Power-on на siemens 802d sl

Сообщение mr_Frodo »

Блок питания какой? DC 540V?
Вот моя подпись...

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Power-on на siemens 802d sl

Сообщение mr_Frodo »

А как он видит, что моторник готов к работе? )))
У вас же видно, что р860 принимает сигнал подачи питания от него.
Вот моя подпись...

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Power-on на siemens 802d sl

Сообщение mr_Frodo »

а можно просто на р860 1 повесить и подтверждение его работы будет выдавать моторный модуль, если нет питания, то значит с дцлинк проблемы.
Вот моя подпись...

rec22
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 08:27

Re: Power-on на siemens 802d sl

Сообщение rec22 »

Понятно, спасибо, завтра буду пробовать)))

Михайло
Администратор
Сообщения: 3904
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Power-on на siemens 802d sl

Сообщение Михайло »

Вообще стандартно p840 = 1 (ON/OFF1) приводит к включению контактора. Но правда при этом одновременно и к запуску.