CM 1241 как расклюить контакты для RS485

ПЛК / Децентрализованная периферия

CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Сообщение obok » 16 сен 2018, 11:55

Добрый день, помогите пожалуйста как правильно расключить контакты на Коммуникационном модуле "CM 1241 RS422/ RS485"
Для двухпроводной схемы КЫ485

Меня смутило два разных описания:
1. В одном на сайте siemens.com
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Там получается мне нужны следующие контакты (см. файл 1)

2. Описание в каталоге на 75 стр. по другому.


Как же правильно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
obok
Любитель
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Сообщение mr_Frodo » 16 сен 2018, 12:29

А что неверно? :no: И там и там одинаково... :dontknow:
Вот моя подпись...
Аватара пользователя
mr_Frodo
Специалист
 
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Сообщение Михайло » 16 сен 2018, 14:00

Мама-папа (или вид спереди/сзади) зеркально отражены.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3802
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Сообщение obok » 16 сен 2018, 14:02

mr_Frodo писал(а):А что неверно? :no: И там и там одинаково... :dontknow:

Как же одинаково когда разные контакты в одном случае в первом ряду второй сверху а в другом третий...
obok
Любитель
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Сообщение obok » 16 сен 2018, 14:04

Михайло писал(а):Мама-папа (или вид спереди/сзади) зеркально отражены.

Почему зеркально когда там и там контакт розетка "мама"
obok
Любитель
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Сообщение Михайло » 16 сен 2018, 14:30

Циферьки пишут с лицевой стороны, а провода подключают с обратной. Что показано на рисунках, не уточнено.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3802
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Сообщение obok » 23 сен 2018, 16:01

Итак, если кому-то актуально, то след. схема оказалась верной:
Однако нужно поменять местами A<->B, Должно быть так B слева, и соответственно А справа.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
obok
Любитель
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Сообщение Михайло » 23 сен 2018, 16:24

Я слышал, православные и западные RS485-A и RS485-B отличаются полярностью, поэтому надо быть внимательным.
Википедия писал(а):Большинство производителей придерживаются стандарта и используют обозначение "A" для неинвертирующей линии.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3802
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16