Работа таймера в функциональном блоке

Инженерное программное обеспечение

Re: Работа таймера в функциональном блоке

Сообщение Ka3ax » 14 июл 2018, 10:20

вот DB_, в котором красиво, а оказывается нет, на одном входе IN сигнал присутствует, а все Q активны
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Supervision of erection
Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
 
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Re: Работа таймера в функциональном блоке

Сообщение Михайло » 14 июл 2018, 19:45

Ka3ax писал(а):Основные принципы бы.

Мой основной принцип - не используй таймеры синего цвета, используй белые аналоги (синий/белый цвет - это в Library они так выглядят).
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3749
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Работа таймера в функциональном блоке

Сообщение Ka3ax » 14 июл 2018, 21:20

пробовал с ними, им тоже нужно чего давать тип IEC_Timer.
я тупо делаючего то безсестемно, иногда работает иногда нет.
например, видео посмотрел, повторяю, а у меня каменный цветок не выходит.
Supervision of erection
Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
 
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Re: Работа таймера в функциональном блоке

Сообщение Михайло » Вчера, 07:03

Ааа. Ну вы на два разных инстанса функции FB9 подаёте один и тот же таймер (тип IEC_Timer, DB142). Это неправильно, так как они находятся в области InOut, то есть они не только считываются, но в них ещё и пишется. Получается, что все инстансы функции пишут что-то в один IEC_Timer. А надо, чтобы у каждого инстанса индивидуальные данные были.

Надо таймер создать в области Static и тогда всё будет пучком. Не надо его наружу выводить (InOut).
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3749
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Работа таймера в функциональном блоке

Сообщение Ka3ax » Вчера, 19:13

Не надо его наружу выводить (InOut).

так в хелпе так указано, вот и задал
Supervision of erection
Аватара пользователя
Ka3ax
Специалист
 
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 10:09

Пред.

Вернуться в Simatic TIA Portal / Step7

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0