Страница 1 из 1

Как удлинить экранированный кабель датчика

Добавлено: 11 дек 2017, 10:56
Автоматизатор
Есть датчик температуры со встроенным кабелем. Длины до шкафа не хватает. Как правильно удлинитель кабель?

Re: Как удлинить экранированный кабель датчика

Добавлено: 11 дек 2017, 13:51
Михайло
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
13.1.2 Прокладка кабелей и проводов

Провода и кабели должны проходить от одного зажима к другому без сращиваний или промежуточных соединений. Соединения разъемами с защитой от случайного разъединения не являются средствами для соединения, рассматриваемыми в этом подразделе.

Исключение - При невозможности установки зажимов в разводной коробке (мобильные машины, машины с длинными гибкими подводами кабелем, кабельные соединения, длина которых превышает предусмотренную производителем для размещения в одном канале, или замена кабелей вызывает механические повреждения при перемонтаже) допускается производить монтаж сращиванием или скруткой.

<...>

Re: Как удлинить экранированный кабель датчика

Добавлено: 11 дек 2017, 16:36
Автоматизатор
Михайло писал(а):производить монтаж сращиванием или скруткой
Есть инструкция, как правильно сращивать экран и скручивать провода?

Re: Как удлинить экранированный кабель датчика

Добавлено: 11 дек 2017, 19:01
Михайло
У нас есть тут инструкции, технические условия, там наверное ниткой забандажировано должно быть... Хотя конкретно скрутки-сращивания там может и не быть.

Re: Как удлинить экранированный кабель датчика

Добавлено: 11 дек 2017, 22:24
mr_Frodo
А если неисправность? Опять весь кабель менять? Так-то ставится соединительная клеммная коробка по месту установки. До неё прокладывается капитальный кабель, а от коробки уже сам датчик. Если длина кабеля и так и так мала, проще спаять и не выделываться.

Re: Как удлинить экранированный кабель датчика

Добавлено: 12 дек 2017, 02:52
Михайло
Ну с электромагнитами или индуктивными выключателями, герконами могут идти кабелёчки длиной 2 м - это вообще никуда не достаёт.