Страница 1 из 1

Цветовая идентификация проводов

Добавлено: 21 ноя 2012, 12:08
Автоматизатор
Есть ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 - Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования, в котором есть п.13.2 Идентификация проводов.
п.13.2.1 Общие требования писал(а):... Для облегчения обслуживания рекомендуется маркировать провода цифровым, буквенно-цифровым способами или расцветкой, наносимой на провод, или с помощью одного или нескольких маркировочных колец, или комбинацией вышеперечисленных способов.
Согласно нему, как я понял, обязательно должна производится следующая идентификация проводов:
- защитный провод - желтозеленый,
- нулевой провод - голубой (светлоголубой).
Про остальные провода есть пункт:
13.2.4 Идентификация цветовой маркировкой писал(а):При использовании маркировки цветом изолированные провода следует маркировать следующими цветами:
- ЧЕРНЫМ для силовых цепей переменного и постоянного токов;
- КРАСНЫМ для цепи управления переменного тока;
- ГОЛУБЫМ для цепи управления постоянного тока;
- ОРАНЖЕВЫМ для цепи управления блокировкой в соответствии с 5.3.5.
ВОПРОС: на складе имеется много проводов сечения от 2,5 кв. белого цвета. Возможно ли применить данные провода для разводки силовых цепей от шкафа управления до двигателей, расположенных на оборудовании? Достаточно ли нанести на провода маркировку, например: "А12, В12, С12" ? Описанная цветовая маркировка носит рекомендательный характер или это обязательное требование?

Re: Цветовая идентификация проводов

Добавлено: 21 ноя 2012, 12:15
Автоматизатор
В приложении В нашел такой вопрос:
10 Монтаж проводов писал(а):Имеется ли определенный метод распознавания, который используется для проводов (см. 13.2.1)?
Получается, что если у заказчика остальное оборудование имеет цветовую индентификацию, то идентификация - это требование. А если не имеет - то рекомендация?

Re: Цветовая идентификация проводов

Добавлено: 21 ноя 2012, 12:26
Автоматизатор
Согласно ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
[quote=п.3.9.5] При необходимости различать проводники по функциональному назначению цепей, в которых они использованы, следует применять следующие расцветки изоляции:
черную - для проводников в силовых цепях;
красную - для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации переменного тока;
синюю - для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации постоянного тока;
зелено-желтую (двухцветную) - для проводников в цепях заземления;
голубую - для проводников, соединенных с нулевым проводом и не предназначенных для заземления.[/quote]

Значит, только при необходимости? Кто определяет необходимость? Заказчик?

Re: Цветовая идентификация проводов

Добавлено: 21 ноя 2012, 13:21
Автоматизатор

Re: Цветовая идентификация проводов

Добавлено: 21 ноя 2012, 14:48
Михайло
Может маркировку наносить цветную?

Re: Цветовая идентификация проводов

Добавлено: 21 ноя 2012, 14:54
Автоматизатор
Михайло писал(а):Может маркировку наносить цветную?
Сейчас при проектировании я закладываю провода в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.13.2.4:
- ЧЕРНЫМ для силовых цепей переменного и постоянного токов;
- КРАСНЫМ для цепи управления переменного тока;
- ГОЛУБЫМ для цепи управления постоянного тока.

В связи с этим на складах остается невостребованным провод белого цвета. Т.к. с цветами идет такая неразбериха, думаю, что допустимо использовать белые провода для монтажа, если наносить на концы цветовую маркировку с помощью термоусадочной трубки.

Re: Цветовая идентификация проводов

Добавлено: 21 ноя 2012, 15:41
Михайло
Ну вроде так и написано, что главное концы иметь цветные...