Цветовая идентификация проводов
Добавлено: 21 ноя 2012, 12:08
Есть ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 - Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования, в котором есть п.13.2 Идентификация проводов.
- защитный провод - желтозеленый,
- нулевой провод - голубой (светлоголубой).
Про остальные провода есть пункт:
Согласно нему, как я понял, обязательно должна производится следующая идентификация проводов:п.13.2.1 Общие требования писал(а):... Для облегчения обслуживания рекомендуется маркировать провода цифровым, буквенно-цифровым способами или расцветкой, наносимой на провод, или с помощью одного или нескольких маркировочных колец, или комбинацией вышеперечисленных способов.
- защитный провод - желтозеленый,
- нулевой провод - голубой (светлоголубой).
Про остальные провода есть пункт:
ВОПРОС: на складе имеется много проводов сечения от 2,5 кв. белого цвета. Возможно ли применить данные провода для разводки силовых цепей от шкафа управления до двигателей, расположенных на оборудовании? Достаточно ли нанести на провода маркировку, например: "А12, В12, С12" ? Описанная цветовая маркировка носит рекомендательный характер или это обязательное требование?13.2.4 Идентификация цветовой маркировкой писал(а):При использовании маркировки цветом изолированные провода следует маркировать следующими цветами:
- ЧЕРНЫМ для силовых цепей переменного и постоянного токов;
- КРАСНЫМ для цепи управления переменного тока;
- ГОЛУБЫМ для цепи управления постоянного тока;
- ОРАНЖЕВЫМ для цепи управления блокировкой в соответствии с 5.3.5.