здравствуйте!
выбрал для пуска двигателя 30кВт пло схеме звезда-треугольник 3 пускателя с номиналом 38А(шнайдеровские LC1D38M7). Достаточно ли такого номинала. При работе на треугольнике работают два контактора значит и длительный ток проходящий через каждый из них не должен превышать примерно половины номинального?

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: пуск звезда-треугольник

Сообщение ward »

если пуск тяжелый, то лучше взять номинал побольше

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: пуск звезда-треугольник

Сообщение Михайло »

Характер нагрузки какой? Что за механизм?

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: пуск звезда-треугольник

Сообщение service »

вентилятор зернохранилища (силоса). частых пусков нет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: пуск звезда-треугольник

Сообщение Михайло »

Изображение

Контакты пускателя KM коммутируют линейные цепи, поэтому нагружаются током I = P2/(sqrt(3)*U*КПД*косфи) ~ 60 А (при U = 380 В)
KM1 коммутирует фазные цепи треугольника, поэтому ток через его контакты меньше в 1,73 раза, то есть около 34 А.
KM2 работает кратковременно и раскручивает вентилятор на промежуточных оборотах, когда сопротивление воздуха вращению лопастей пониженное. Как рассчитать точно номинальный ток пускателя KM2 не подскажу, может есть какая-то стандартная методика, но 34 А точно хватит.