пуск звезда-треугольник

Добавлено: 20 ноя 2012, 11:26
service
здравствуйте!
выбрал для пуска двигателя 30кВт пло схеме звезда-треугольник 3 пускателя с номиналом 38А(шнайдеровские LC1D38M7). Достаточно ли такого номинала. При работе на треугольнике работают два контактора значит и длительный ток проходящий через каждый из них не должен превышать примерно половины номинального?

Re: пуск звезда-треугольник

Добавлено: 20 ноя 2012, 15:21
ward
если пуск тяжелый, то лучше взять номинал побольше

Re: пуск звезда-треугольник

Добавлено: 20 ноя 2012, 15:32
Михайло
Характер нагрузки какой? Что за механизм?

Re: пуск звезда-треугольник

Добавлено: 20 ноя 2012, 16:46
service
вентилятор зернохранилища (силоса). частых пусков нет

Re: пуск звезда-треугольник

Добавлено: 20 ноя 2012, 18:49
Михайло
Изображение

Контакты пускателя KM коммутируют линейные цепи, поэтому нагружаются током I = P2/(sqrt(3)*U*КПД*косфи) ~ 60 А (при U = 380 В)
KM1 коммутирует фазные цепи треугольника, поэтому ток через его контакты меньше в 1,73 раза, то есть около 34 А.
KM2 работает кратковременно и раскручивает вентилятор на промежуточных оборотах, когда сопротивление воздуха вращению лопастей пониженное. Как рассчитать точно номинальный ток пускателя KM2 не подскажу, может есть какая-то стандартная методика, но 34 А точно хватит.