пуск звезда-треугольник

Датчики, исполнительные механизмы, релейные схемы, электрошкафы, проектирование схем, оформление по ГОСТ и ЕСКД

пуск звезда-треугольник

Сообщение service » 20 ноя 2012, 11:26

здравствуйте!
выбрал для пуска двигателя 30кВт пло схеме звезда-треугольник 3 пускателя с номиналом 38А(шнайдеровские LC1D38M7). Достаточно ли такого номинала. При работе на треугольнике работают два контактора значит и длительный ток проходящий через каждый из них не должен превышать примерно половины номинального?
service
Специалист
 
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: пуск звезда-треугольник

Сообщение ward » 20 ноя 2012, 15:21

если пуск тяжелый, то лучше взять номинал побольше
ward
Специалист
 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: пуск звезда-треугольник

Сообщение Михайло » 20 ноя 2012, 15:32

Характер нагрузки какой? Что за механизм?
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3412
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: пуск звезда-треугольник

Сообщение service » 20 ноя 2012, 16:46

вентилятор зернохранилища (силоса). частых пусков нет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
service
Специалист
 
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: пуск звезда-треугольник

Сообщение Михайло » 20 ноя 2012, 18:49

Изображение

Контакты пускателя KM коммутируют линейные цепи, поэтому нагружаются током I = P2/(sqrt(3)*U*КПД*косфи) ~ 60 А (при U = 380 В)
KM1 коммутирует фазные цепи треугольника, поэтому ток через его контакты меньше в 1,73 раза, то есть около 34 А.
KM2 работает кратковременно и раскручивает вентилятор на промежуточных оборотах, когда сопротивление воздуха вращению лопастей пониженное. Как рассчитать точно номинальный ток пускателя KM2 не подскажу, может есть какая-то стандартная методика, но 34 А точно хватит.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3412
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16


Вернуться в ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3