Анализ сети

Датчики, исполнительные механизмы, релейные схемы, электрошкафы, проектирование схем, оформление по ГОСТ и ЕСКД
Ответить
Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Анализ сети

Сообщение Автоматизатор »

Идет ПНР линии сварки. При работе оборудования происходят разные сбои, которые можно объяснить только наличием помех от сварки, сварочных источников, другого цехового оборудования.

Как физически определить качество питания как оборудования в целом, так и частей типа датчиков и пр.? Какие методы используются? Какие приборы нужны?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Анализ сети

Сообщение Михайло »

Кажется сварка на индуктивники фигово влияет... У Сенсора по каталогу можно заказать специсполнение, стойкое к внешним магнитным полям. Может в этом дело?

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Анализ сети

Сообщение Автоматизатор »

Нашли вероятную причину: не хватает мощности источника питания. Как обычно бывает, заказали аппаратуру, которая использовалась на предыдущей линии. Так как была вводная - менять ничего не будем. Все будет как раньше. В процессе добавили, переделали: в итоге источник питания на 2,5 А, пиковое потребление около 5 А. Источник просто автоматически отключал оборудование на пару секунд :D .

По и как раз в этот раз потерю питания забыли завести в обработчик аварий. :(

Подключили взамен старого блока новый, блатной, который сразу показывает выходной ток.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Анализ сети

Сообщение Михайло »

Один раз столкнулся с "механическими помехами", искал причины в электромагнитных излучениях, наводках... Оказалось плохой контакт в клеммах давал сбой именно в момент включения вентилятора электрошкафа (вибрация вентилятора). Вентилятор был привязан к команде ON/OFF1 частотника. Первое, что пришло в голову - "частотник излучает помехи". :D Чуть с ума не сошли.

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Анализ сети

Сообщение Автоматизатор »

Автоматизатор писал(а):Нашли вероятную причину
В поисках причин отказов проанализировал качество выполнения монтажа, а именно заземление экранов кабелей. Сделано насколько у кого фантазии хватило. Для примера дал монтажникам книжку "SEW EURODRIVE. Практика приводной техники. Электромагнитная совместимость (ЭМС) в приводной технике".

Вообще серия "SEW EURODRIVE. Практика приводной техники" очень полезная штука, применима к любому преобразователю, не только SEW. Рекомендую, например.

Ответить