Страница 1 из 1

применение трансформатора 380/220

Добавлено: 11 сен 2015, 09:08
service
к шкафам управления приходят проводники L1,L2,L3,PEN. в шкафах PEN проводник подсоединяется к РЕ шине, к которой подключены РЕ провода 3-х фазных двигателей. возможно ли для питания цепей управления 220В и автоматики взять проводник N и одним концом подсоединить к PE шине, а вторым - к группе клеммников N? или питать цепи управления только от трансформатора 380/220? я так понимаю, что в первом случае на питание управления будут оказывать влияние перепады линейного и фазного напряжения(например из-за перекоса фаз), что может повредить оборудования цепей управления и автоматики. спасет ли от этого реле напряжения? или установка трансформатора 380/220 обеспечит надежность питания? помогите разобраться, пожалуйста!

Re: применение трансформатора 380/220

Добавлено: 13 сен 2015, 05:59
Михайло
service писал(а):к шкафам управления приходят проводники L1,L2,L3,PEN.
Шкафы управления относятся к одной установке или к разным?
service писал(а):в шкафах PEN проводник подсоединяется к РЕ шине, к которой подключены РЕ провода 3-х фазных двигателей. возможно ли для питания цепей управления 220В и автоматики взять проводник N и одним концом подсоединить к PE шине, а вторым - к группе клеммников N?
Все правильно, именно так можно и следует делать. Таким образом можно запитать блоки питания 220/24 В.
service писал(а):или питать цепи управления только от трансформатора 380/220? я так понимаю, что в первом случае на питание управления будут оказывать влияние перепады линейного и фазного напряжения(например из-за перекоса фаз), что может повредить оборудования цепей управления и автоматики. спасет ли от этого реле напряжения? или установка трансформатора 380/220 обеспечит надежность питания? помогите разобраться, пожалуйста!
Трансформатор нужен прежде всего для ограничения токов короткого замыкания. Это значит, что электрик, который копошится в релюшках, не получит ту ослепительную дугу, которую можно отхватить при питании напрямую от фазы-ноль.
Повреждение оборудования от перекосов напряжения и т.п. - это мелочь. Если это важно, то можно поставить реле напряжения.

Кажется в каких-то правилах написано, что если число реле-пускателей в цепях управлениях больше пяти, то следует обязательно ставить трансформатор (цепи управления слишком сложные, вероятность КЗ в течение жизненного цикла оборудования практически равна единице). Поэтому стандартные тельферные пусковые комбинации "Пуск-стоп", "Вперед-назад-стоп" работают без трансформаторов, обычно от 380 В.

Re: применение трансформатора 380/220

Добавлено: 13 сен 2015, 17:28
Ryzhij
Михайло писал(а):Трансформатор нужен прежде всего для ограничения токов короткого замыкания. Это значит, что электрик, который копошится в релюшках, не получит ту ослепительную дугу, которую можно отхватить при питании напрямую от фазы-ноль.
Кроме того, при питании от ИБП через трансформатор Вы обеспечите селективность защиты. У ИБП есть замечательное свойство уходить в защиту раньше отключения автоматов или перегорания плавких вставок. При этом на короткое время обесточивается ВСЁ питаемое оборудование. Это бывает неприятно.

Re: применение трансформатора 380/220

Добавлено: 14 сен 2015, 09:28
service
шкафы управления относятся к одной установке. к шине PE в этих шкафах будет подключен проводник PEN от РУ сечением 50мм2. клеммники N самые обычные, с пружинным зажимом 20 шт. с соединительным мостиком WKF2,5/35 BLAU. перемычка от РЕ шины 2.5мм2. или ее нужно сделать тоже сечением 50мм2 через, например, промежуточный винтовой клеммник 50-70мм2?

Re: применение трансформатора 380/220

Добавлено: 14 сен 2015, 09:58
service
мы получается переходим от системы TN-C к TN-C-S в самих шкафах. соединяем корпуса электрощитов, а следовательно и проводник PE с ГЗШ. и еще про уравнивание потенциалов прочитал:
"Для системы уравнивания потенциалов необходимо от ближайшей открытой проводящей части ОПЧ электроустановки объекта управления подвести к щиту питания АСУТП дополнительный изолированный проводник сечением не менее половины сечения защитного проводника для данного щита питания."
Для чего это делать и куда этот защитный проводник вторым концом подключается?

Re: применение трансформатора 380/220

Добавлено: 14 сен 2015, 13:14
pike
Михайло писал(а):
service писал(а):в шкафах PEN проводник подсоединяется к РЕ шине, к которой подключены РЕ провода 3-х фазных двигателей. возможно ли для питания цепей управления 220В и автоматики взять проводник N и одним концом подсоединить к PE шине, а вторым - к группе клеммников N?
Все правильно, именно так можно и следует делать. Таким образом можно запитать блоки питания 220/24 В.
Не надо так поступать с импульсными блоками питания, жестоко они мстят за такие вещи (за нейтраль на клемме PE) - очень хорошие импульсы уходят в 24 В сеть и начинают глючить порты, сенсорные сетки панелей, а потом и дохнуть вместе с флэш памятью устройств.

Re: применение трансформатора 380/220

Добавлено: 14 сен 2015, 13:43
service
на вводе в установку разделяем PEN на PE и N. к РЕ шине, связанной с корпусами шкафов, подсоединяем PEN-проводник. от шины идет перемычка из провода(не знаю только 2.5 мм2 меди достаточно или нужно больше) к клеммникам N. блок питания подключен своей клеммой N к нулю, а РЕ к "земле".

Re: применение трансформатора 380/220

Добавлено: 14 сен 2015, 16:11
service
возможно ли применить вариант 2? или необходима перемычка равная диаметру PEN проводника?

Re: применение трансформатора 380/220

Добавлено: 15 сен 2015, 08:45
service
все, что на картинке - в пределах одного шкафа. проводник PEN от РУ подключен к шине РЕ в шкафу. к ней подключены РЕ проводники кабелей двигателей. чтобы правильно разделить PEN на РЕ и N достаточно проводника 2.5 мм2, который соединяет шину РЕ и группу клемм N(вариант 2) или необходимо сделать перемычку 50мм2, подключить ее к основной клемме N(винтовая 50-70мм2), а от нее соединить группу остальных клемм N (вариант 1)?

Re: применение трансформатора 380/220

Добавлено: 15 сен 2015, 20:19
Михайло
Сечение проводника N должно соответствовать току фактической нагрузки, не надо увеличивать сечение.