Использование твердотельных реле
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Использование твердотельных реле
Есть ли смысл использовать твердотельные реле для коммутации цепей электромагнитов гидрораспределителей?
Re: Использование твердотельных реле
Только по одной причине - если нужно часто щелкать. Только таким макаром сам распределитель все равно быстро наестся.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Использование твердотельных реле
Михайло, вы обратные диоды для защиты от перенапряжений при коммутации индуктивной нагрузки ставите?
Re: Использование твердотельных реле
Отвечу за Михаила. Ставим твердотелки для управления гидрораспределителями гидропрессов, диоды естественно тоже. Щелкаем распределителями достаточно часто, до 6 - 7 раз в минуту, длительность времени включения от 0,5 до 5 сек с дискретой 0,01с (Так производитель заложил). Обычные реле жили от 2 месяцев и менее, в зависимости от производителя твердотелки живут с 2006 года. На новом прессе, который автоматизировал сам, твердотельное реле заложил сразу.
Re: Использование твердотельных реле
На электромагниты могут идти обратные диоды в комплекте с разъемом, это зависит от производителя. Обычно не заморачиваюсь и не ставлю.
У реле ресурс от сотни тысяч до десятка миллионов срабатываний. Если по 6-7 раз в минуту щелкать, то порядка нескольких месяцев реле и живет.pkl писал(а):Обычные реле жили от 2 месяцев и менее