Использование твердотельных реле

Датчики, исполнительные механизмы, релейные схемы, электрошкафы, проектирование схем, оформление по ГОСТ и ЕСКД
Ответить
Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Использование твердотельных реле

Сообщение Автоматизатор »

Есть ли смысл использовать твердотельные реле для коммутации цепей электромагнитов гидрораспределителей?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Использование твердотельных реле

Сообщение Михайло »

Только по одной причине - если нужно часто щелкать. Только таким макаром сам распределитель все равно быстро наестся.

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Использование твердотельных реле

Сообщение Автоматизатор »

Михайло, вы обратные диоды для защиты от перенапряжений при коммутации индуктивной нагрузки ставите?

pkl
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 14:11

Re: Использование твердотельных реле

Сообщение pkl »

Отвечу за Михаила. Ставим твердотелки для управления гидрораспределителями гидропрессов, диоды естественно тоже. Щелкаем распределителями достаточно часто, до 6 - 7 раз в минуту, длительность времени включения от 0,5 до 5 сек с дискретой 0,01с (Так производитель заложил). Обычные реле жили от 2 месяцев и менее, в зависимости от производителя твердотелки живут с 2006 года. На новом прессе, который автоматизировал сам, твердотельное реле заложил сразу.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Использование твердотельных реле

Сообщение Михайло »

На электромагниты могут идти обратные диоды в комплекте с разъемом, это зависит от производителя. Обычно не заморачиваюсь и не ставлю.
pkl писал(а):Обычные реле жили от 2 месяцев и менее
У реле ресурс от сотни тысяч до десятка миллионов срабатываний. Если по 6-7 раз в минуту щелкать, то порядка нескольких месяцев реле и живет.

Ответить