Использование твердотельных реле

Добавлено: 10 апр 2014, 18:45
Автоматизатор
Есть ли смысл использовать твердотельные реле для коммутации цепей электромагнитов гидрораспределителей?

Re: Использование твердотельных реле

Добавлено: 11 апр 2014, 04:25
Михайло
Только по одной причине - если нужно часто щелкать. Только таким макаром сам распределитель все равно быстро наестся.

Re: Использование твердотельных реле

Добавлено: 11 апр 2014, 10:20
Автоматизатор
Михайло, вы обратные диоды для защиты от перенапряжений при коммутации индуктивной нагрузки ставите?

Re: Использование твердотельных реле

Добавлено: 11 апр 2014, 12:18
pkl
Отвечу за Михаила. Ставим твердотелки для управления гидрораспределителями гидропрессов, диоды естественно тоже. Щелкаем распределителями достаточно часто, до 6 - 7 раз в минуту, длительность времени включения от 0,5 до 5 сек с дискретой 0,01с (Так производитель заложил). Обычные реле жили от 2 месяцев и менее, в зависимости от производителя твердотелки живут с 2006 года. На новом прессе, который автоматизировал сам, твердотельное реле заложил сразу.

Re: Использование твердотельных реле

Добавлено: 11 апр 2014, 14:53
Михайло
На электромагниты могут идти обратные диоды в комплекте с разъемом, это зависит от производителя. Обычно не заморачиваюсь и не ставлю.
pkl писал(а):Обычные реле жили от 2 месяцев и менее
У реле ресурс от сотни тысяч до десятка миллионов срабатываний. Если по 6-7 раз в минуту щелкать, то порядка нескольких месяцев реле и живет.