Есть ли смысл использовать твердотельные реле для коммутации цепей электромагнитов гидрораспределителей?
Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Использование твердотельных реле

Сообщение Михайло » 11 апр 2014, 04:25

Только по одной причине - если нужно часто щелкать. Только таким макаром сам распределитель все равно быстро наестся.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3412
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Использование твердотельных реле

Сообщение Автоматизатор » 11 апр 2014, 10:20

Михайло, вы обратные диоды для защиты от перенапряжений при коммутации индуктивной нагрузки ставите?
Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
 
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Использование твердотельных реле

Сообщение pkl » 11 апр 2014, 12:18

Отвечу за Михаила. Ставим твердотелки для управления гидрораспределителями гидропрессов, диоды естественно тоже. Щелкаем распределителями достаточно часто, до 6 - 7 раз в минуту, длительность времени включения от 0,5 до 5 сек с дискретой 0,01с (Так производитель заложил). Обычные реле жили от 2 месяцев и менее, в зависимости от производителя твердотелки живут с 2006 года. На новом прессе, который автоматизировал сам, твердотельное реле заложил сразу.
pkl
Профан
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 14:11

Re: Использование твердотельных реле

Сообщение Михайло » 11 апр 2014, 14:53

На электромагниты могут идти обратные диоды в комплекте с разъемом, это зависит от производителя. Обычно не заморачиваюсь и не ставлю.

pkl писал(а):Обычные реле жили от 2 месяцев и менее

У реле ресурс от сотни тысяч до десятка миллионов срабатываний. Если по 6-7 раз в минуту щелкать, то порядка нескольких месяцев реле и живет.