Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 12 ноя 2013, 11:59
Автоматизатор
Для защиты первичной обмотки однофазного трансформатора ОСМ-1, 0,4 кВт, 380/110 В был установлен автоматический выключатель с номинальным током 2 А, с характеристикой С. При включении автомат выбило. Поставили автомат на 4 А, с характеристикой С. Выбивает через раз.

Проанализировав вопрос, пришли к выводу, что пусковые токи трансформаторов могут достигать 30-кратных значений номинального тока. Поэтому необходимо использовать автоматы с характеристикой Д (от 10 до 20 кратной перегрузкой) и 3-х кратным запасом по номиналу.

Т.е. будем ставить автомат с номинальным током 3 А и характеристикой Д. Т.к. трансформатор подключается к 2-м фазам, то автомат используем двухполюсный.

А как вы выбираете автоматы для защиты трансформатора?

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 12 ноя 2013, 14:00
Михайло
Рекомендую найти каталог Шнейдер Электрика на их трансформаторы Phaseo, там есть рекомендации по выбору защит для первички и вторички.

Есть еще такая рекомендация от Сименса, но там специализированные автоматы серии 3RV для защиты двигателей.

Вообще трансформатор как нагрузка получается пожестче в плане пусковых токов, чем даже асинхронный двигатель, поэтому автоматы должны быть 20-кратные. В принципе так и есть: у Шнейдера практически все автоматы на первичке имеют характеристику D.

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 12 ноя 2013, 15:34
Автоматизатор
Что интересно, посмотрел и трансформаторы, и автоматы Шнейдера, автоматы 3RV сименса в процессе изучения вопроса. Все, что они предлагают, хорошо, но дорого. А дешевые производители (типа автоматы LS BKN) такие рекомендации не пишут :( .

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 12 ноя 2013, 15:55
Автоматизатор
Михайло, ты ставишь трехфазные 3RV для защиты тр-ра? Сколько берешь запас по току от номинального расчетного?

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 12 ноя 2013, 16:52
Михайло
Выбираю исключительно по рекомендациям:
Выбор автоматов для трансформатора 4AM (LV1T_2006, 2009) и Phaseo Optimum.doc
По Шнайдеровской рекомендации можно подобрать любой аналог из "бытовых" автоматов типа IEK. А вообще я ставлю шнайдеровские Acti9, которые абсолютно недорогие, но годятся к применению в качестве вводных автоматов согласно ГОСТ Р МЭК 60204-1. Родителям установил два таких автомата в квартиру. 170 рублей за однополюсный десятиамперник.

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 12 ноя 2013, 17:04
Михайло
Пользоваться таблицей просто:
1. Сименс на первичку рекомендует только автоматы серии 3RV, на вторичку - 3RV или более простые 5SX2 (сняты с производства, заменены на 5SL6). Все автоматы 5SX2 на вторичке - однополюсные с характеристикой C. Автоматы 3RV требуют, чтобы ток нагрузки протекал через все три полюса последовательно, так как они являются чувствительными к выпадению фазы.
2. Шнейдер предлагает ставить либо автомат для цепей управления GB2, либо обычные C60N (серия Multi9 снимается с производства, заменяется на Acti9 iC60). В конце приведена таблица соответствия старых Multi9 C60N и новых Acti9 iC60. На первичке всегда двухполюсные автоматы, на вторичке - однополюсные.

Я в последнее время пользуюсь только рекомендациями Шнайдера.

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 13 ноя 2013, 03:44
Автоматизатор
Михайло писал(а):абсолютно недорогие
- это ИЭК
Михайло писал(а):Acti9
- это "просто недорогие" :)
Михайло писал(а):Я в последнее время пользуюсь только рекомендациями Шнайдера.
Переходишь с Сименса на Шнейдер?

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 13 ноя 2013, 03:56
Михайло
Автоматизатор писал(а):Переходишь с Сименса на Шнейдер?
По отдельным позициям. Я бы и на реле от Шнейдера перешел, но мне не нравится, что там все устройства в рассыпуху (отдельно колодка, отдельно само реле, отдельно защитный диод). И так уже слишком муторно для проектировщика, снабженца, кладовщика, а потом еще отдельные части терять начнут монтажники...

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 13 ноя 2013, 07:22
ward
Михайло писал(а):
Автоматизатор писал(а):Переходишь с Сименса на Шнейдер?
По отдельным позициям. Я бы и на реле от Шнейдера перешел, но мне не нравится, что там все устройства в рассыпуху (отдельно колодка, отдельно само реле, отдельно защитный диод). И так уже слишком муторно для проектировщика, снабженца, кладовщика, а потом еще отдельные части терять начнут монтажники...
У шнайдера есть в каталоге и в сборе все. Я кстате шнайдер и покупаю, нравится мне у него все, кроме частотников, они у меня Данфос=)

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 13 ноя 2013, 15:09
Михайло
надо посмотреть каталог внимательнее... ))) Я ставил серию RXM, которая была в наличии в интернет-магазине.

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 15 ноя 2013, 10:18
Автоматизатор
Михайло, а ты для защиты трансформаторов используешь предохранители?

А вообще предохранители используешь?

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 15 ноя 2013, 11:55
Михайло
Раньше использовали, они менее чувствительные к перегрузкам по току.

Сейчас ставим только маленькие предохранители 5х20 или 6,3х25. Или совсем здоровые на 250-1000 А.

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 15 ноя 2013, 12:43
Автоматизатор
Михайло писал(а):Сейчас ставим только маленькие предохранители 5х20 или 6,3х25.
Для каких целей? Почему не автоматы?
Михайло писал(а):Или совсем здоровые на 250-1000 А.
Они скорее всего будут гораздо дешевле автоматов.

Омрон для защиты частотников рекомендует предохранители. Требуется высокое быстродействие для защиты полупроводников?

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 15 ноя 2013, 15:32
Михайло
Автоматизатор писал(а):Для каких целей? Почему не автоматы?
Ну спецзадачи с микротоками.
Автоматизатор писал(а):Омрон для защиты частотников рекомендует предохранители. Требуется высокое быстродействие для защиты полупроводников?
Требуется. Но автомат считается более прогрессивным устройством: на производстве, где остановка техпроцесса по причине мучения с предохранителями нежелательна, рекомендуется автомат. Можно для конкретного производства прикинуть, что выгоднее - автомат или предохранитель. Сименс рекомендует по 2-3 вида защит, в том числе автоматы и предохранители.

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 16 ноя 2013, 09:02
Автоматизатор
Михайло писал(а):мучения с предохранителями нежелательна
Проволочка наматывается - и нет мучений :)

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 16 ноя 2013, 09:32
Михайло
Ну ты не единственный, кто знает об этом. Об этом знал также один товарищ, он в качестве перемычки использовал нихромовую проволоку и предохранитель в итоге преобразовывал величину тока в яркость свечения. :)

Re: Защита первичной обмотки трансформатора

Добавлено: 03 июл 2023, 15:54
Bl@st
Михайло писал(а):
12 ноя 2013, 16:52
Выбираю исключительно по рекомендациям:
Выбор автоматов для трансформатора 4AM (LV1T_2006, 2009) и Phaseo Optimum.doc
По Шнайдеровской рекомендации можно подобрать любой аналог из "бытовых" автоматов типа IEK. А вообще я ставлю шнайдеровские Acti9, которые абсолютно недорогие, но годятся к применению в качестве вводных автоматов согласно ГОСТ Р МЭК 60204-1. Родителям установил два таких автомата в квартиру. 170 рублей за однополюсный десятиамперник.
А можно каталог? не открывается, пишет ошибка.