Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
После привода постоянного тока SIMOREG стоят 2 вставки быстродействующие последовательно, каждая на 400А. Ответы на вопрос "зачем?" меня не удовлетворили. Кто-нибудь знает зачем это сделано? Вставки новые, с песком.
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
Попробую угадать - вставки, которые у Вас применены, это стандартные предохранители и держатели на переменный ток?
Если так, то сделано это для удешевления как проекта, так и снижения эксплуатационных расходов при сохранении необходимой отключающей способности аппарата защиты.
Вам доводилось видеть электроаппараты для постоянного тока?
Почувствуйте разницу!
Если так, то сделано это для удешевления как проекта, так и снижения эксплуатационных расходов при сохранении необходимой отключающей способности аппарата защиты.
Вам доводилось видеть электроаппараты для постоянного тока?
Почувствуйте разницу!
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
Да, быстродействующие предохранители на переменный ток 220В стоят в цепи постоянного тока. Вживую не видел предохранители на постоянный ток, но судя по каталогам вроде как по форм-фактору не отличаются от вставок на постоянный ток. У них получается отключающая способность разная? Речь сейчас именно о больших токах - 200...400А.
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
У электриков есть такое выражение "на постоянном токе - длинная дуга", означающее, что развитие дугового разряда при коммутации постоянного тока происходит легче, а гасится дуга сложнее, чем при коммутации переменного тока.
Это сказывается на эрозии контактов коммутационных аппаратов, на отключающей способности автоматов и предохранителей на разных видах тока.
Это сказывается на эрозии контактов коммутационных аппаратов, на отключающей способности автоматов и предохранителей на разных видах тока.
- airnbrew
- Дилетант
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 апр 2015, 18:35
- Откуда: Казань
- Контактная информация:
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
На переменке одно из условий затухания дуги - конец полупериода. А на постоянке - один только песок.
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
есть такое понятие, категория применения. AC-3,...AC-21...DC-1,..DC-...
так пот согласно этой категории и выбирается электрооборудование по номинальному току.
Если электроустройство, в данном случае предохранитетель, не сертифицирован по категории применения данного случая, то ему не место
на этом месте.
так пот согласно этой категории и выбирается электрооборудование по номинальному току.
Если электроустройство, в данном случае предохранитетель, не сертифицирован по категории применения данного случая, то ему не место
на этом месте.
Supervision of erection
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
В данном случае речь может идти о сертификации комплектного устройства, состоящего из многих деталей и электроаппаратов.Ka3ax писал(а):Если электроустройство, в данном случае предохранитетель, не сертифицирован по категории применения данного случая, то ему не место
на этом месте.
Это всё равно, как если бы Вам продавали автомобиль целиком, а Вы бы требовали отдельного техпаспорта на каждую покрышку.
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
нет, померло так померло. на предохранителе указан род тока.Это всё равно, как если бы Вам продавали автомобиль целиком, а Вы бы требовали отдельного техпаспорта на каждую покрышку.
не разрешено, тем более последовательное включение предохранителей не решает проблему разрыва дуги на части, как многополюсный выключатель DC или контактор. предохранители не будут одновременно сгорать.
и еще "плохая" новость для любителей скопом сертифицировать, нужно с конца 2014 года отчитываться, доказывать соответствие каждого элемента устройства. по крайней мере в европе.
а авто так же не будут от фонаря детали ставить. каждая деталь до шурупа имеет сертификат соответствия.
Supervision of erection
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
Можете дальше не спорить. Скорее всего у Сименса (или кто там производитель предохранителей?) есть разрешение на применение предохранителей в цепях постоянного тока. То есть, можно сказать, сертификат есть.Ka3ax писал(а):Если электроустройство, в данном случае предохранитетель, не сертифицирован по категории применения данного случая, то ему не место
на этом месте.
Не во всех случаях нужны именно сертификаты (бумажка от независимого оценщика). Чаще всего достаточно собственного слова-обещания (печать ОТК и т.п.). Иначе экономика повязнет в бумагопроизводстве.
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
если "скорее всего", то да..Михайло писал(а): Можете дальше не спорить. Скорее всего у Сименса (или кто там производитель предохранителей?) есть разрешение на применение предохранителей в цепях постоянного тока.
сименс как раз четко разграничивает свою устройства на категории.
eaton универсальные делает, но соответствовать категории применения должно устройство.
Это как к авто, прикрутить колесо от велосипеда.
цитирую себя, на предмет спорить
никакими "скорее всего" это не объехать.Если электроустройство, в данном случае предохранитетель, не сертифицирован по категории применения данного случая, то ему не место
на этом месте.
и последовательное включение предохранителей не решает проблему дуги.
не спорил и спорить никогда не буду.
высказываю, поправляю, да. но логику, то иногда нужно включать.
Supervision of erection
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
Насколько Вы в этом уверены, уважаемый?Ka3ax писал(а): ... и последовательное включение предохранителей не решает проблему дуги.
Спорить не надо. Надо читать букварь.Ka3ax писал(а):не спорил и спорить никогда не буду.
высказываю, поправляю, да. но логику, то иногда нужно включать.
Принцип "не может быть, потому что не может быть никогда" не то что логике, даже здравому смыслу противоречит.
Изъян этого посыла в том, что мы рассматриваем защитное устройство цепи не из ОДНОГО предохранителя.Ka3ax писал(а):Если электроустройство, в данном случае предохранитетель, не сертифицирован по категории применения данного случая, то ему не место
на этом месте.
Одну лампочку на 220 вольт между фазами включать нельзя, а две-три уже можно /На кранах и иных подвижных электроустановках так и делают/.
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
Навыбивавшись кувалдой приварившиеся контакты размыкателей на 4кА (при развивающейся аварии это большой стресс), могу предположить что два последовательно - это для страховки, если при включении им же контакты приварились и конечно он не сработает, так останется запасной ещё целый. На постоянке это в 10 крат усугубляется.
Re: Зачем ставится 2 предохранителя последовательно?
Нужно просто мыслить в трех измерениях)