Короче подобрал две модели частотников ссылаясь на на напряжение, ток, мощность и протокол.
Продукция сименса:
Sinamics G120C DP (с профибасом и без фильтра) 6SL3210-1KE23-2UP1
Sinamics G120C DP (с профибасом и с фильтром) 6SL3210-1KE23-2AP1
Sinamics G120C PN (с профинетом и эзернетом, и без фильтра) 6SL3210-1KE23-2UF1
Sinamics G120C PN (с профинетом и эзернетом, и с фильтром) 6SL3210-1KE23-2AF1
Sinamics G120C USS/MB (с модбасом и без фильтра) 6SL3210-1KE23-2UB1
Sinamics G120C USS/MB (с модбасом и с фильтром) 6SL3210-1KE23-2AB1
Sinamics G120C CANopen (с CANopen и без фильтра) 6SL3210-1KE23-2UC1
Sinamics G120C CANopen (с CANopen и с фильтром) 6SL3210-1KE23-2AC1
B даташеете много технической информации. Пожалйуста разъясните что каждый параметр означает.
Продукция ABB:
ACS550-01-031A-4+B055
B даташеете мало информации по протоколам, из мануалов вычитал что к ным прилагаются разлиые адапторы. Не смог подобрать соответствующий этой модели. Тут нужна помощь.
На мой взгляд эти модели подойдут в моем случае. Что думаете?
Замена преобразователя частоты (kobrik)
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Для работы с S7-400 идеально подойдут PN или DP-версии.kobrik писал(а):Короче подобрал две модели частотников ссылаясь на на напряжение, ток, мощность и протокол.
<...>
На мой взгляд эти модели подойдут в моем случае. Что думаете?
DP - это Profibus DP, PN - это Profinet IO. Если расстояние от частотника до контроллера не будет превышать 100 м, то наверное лучше сориентироваться на самый современный протокол Profinet (PN).
USS - устаревший протокол частотников Сименса
Modbus (MB) - это тоже слишком простой/убогий и устаревающий
CanOpen - неродной, неудобный при работе с контроллерами Сименс.
Нет, ну тебе все равно должно быть понятно хотя бы немного. Обрати внимание на название групп параметров:kobrik писал(а):B даташеете много технической информации. Пожалйуста разъясните что каждый параметр означает.
Input - параметры входа (под входом понимается подключение частотника к сети)
Output - параметры выхода (под выходом понимается подключение частотника к двигателю)
General tech. specifications - общие параметры
Ambient conditions - условия эксплуатации
Closed-loop control techniques - функции частотника, которые доступны при работе в замкнутом контуре - это наверное самая интересная группа параметров...
Closed-loop - замкнутый контур
Communication - коммуникационные возможности частотника
Mechanical data - конструктивные параметры частотника
Inputs / outputs - здесь речь уже про дискретные и аналоговые входы и выходы частотника
Standards - здесь перечислены стандарты, которым соответствует частотник
Connections - параметры проводов, которые подключаются к частотнику
Converter losses to EN 50598-2* - потери энергии частотника (приведены в соответствии с европейским стандартом EN 50598-2) при различной частоте f и потребляемом токе I
Какие конкретно параметры непонятны?
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
А для S7-1200 и S7-300 какие подойдут идеально?Михайло писал(а): Для работы с S7-400 идеально подойдут PN или DP-версии.
Там указано очень много параметров по току и мощности, объясните плииз, если возможно...Михайло писал(а): Какие конкретно параметры непонятны?
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Версии ЦПУ с интегрированным профинет или профибас. Какой конкретно, зависит от задачи и размера будущей программы. 1200 гораздо дешевле, но имеет массу ограничений в программировании. Хотя и не факт что они будут иметь значение. Надо определятся с размером программы, кол-вом входов/выходов.kobrik писал(а): А для S7-1200 и S7-300 какие подойдут идеально?
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Для S7-1200 однозначно удобнее Profinet, хотя Profibus тоже можно зацепить.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Самое непонятное наверное вот это:kobrik писал(а):Там указано очень много параметров по току и мощности, объясните плииз, если возможно...
LO - Low Overload - если нагрузка на двигатель примерно постоянная (равномерная нагрузка, низкие перегрузки).
HO - High Overload - если нагрузка на двигатель часто достигает 50-100% перегрузки (неравномерная нагрузка, высокие перегрузки), то мощность/ток нужно понизить. В смысле при выборе преобразователя следует ориентироваться на эту мощность/ток, а не на LO. Мощность/токи HO ниже, чем LO, этот запас по мощности/току и позволяет выдержать более высокие перегрузки.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Где можно найти в интернете конфигурацию частотников с S7-400, S7-300 и S7-1200?Михайло писал(а): Для работы с S7-400 идеально подойдут PN или DP-версии.
DP - это Profibus DP, PN - это Profinet IO. Если расстояние от частотника до контроллера не будет превышать 100 м, то наверное лучше сориентироваться на самый современный протокол Profinet (PN).
USS - устаревший протокол частотников Сименса
Modbus (MB) - это тоже слишком простой/убогий и устаревающий
CanOpen - неродной, неудобный при работе с контроллерами Сименс.
На участке будут установлены cpu 316 2dp, но я бы хотел бы еще и потренероваться и на других сериях.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
вот например:
SINAMICS G: Управление по скорости G120/G120C/G120D/G120P с S7‑300/400 (STEP 7 V5) по PROFINET/PROFIBUS с Safety Integrated (через клеммы) и HMI
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Аналогичные примеры можно найти для S7-1200 (TIA Portal), просто в поисковой строке в правом верхнем углу впиши "S7-1200 G120". Там найдешь.
SINAMICS G: Управление по скорости G120/G120C/G120D/G120P с S7‑300/400 (STEP 7 V5) по PROFINET/PROFIBUS с Safety Integrated (через клеммы) и HMI
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Аналогичные примеры можно найти для S7-1200 (TIA Portal), просто в поисковой строке в правом верхнем углу впиши "S7-1200 G120". Там найдешь.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Михайло писал(а):вот например:
SINAMICS G: Управление по скорости G120/G120C/G120D/G120P с S7‑300/400 (STEP 7 V5) по PROFINET/PROFIBUS с Safety Integrated (через клеммы) и HMI
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Аналогичные примеры можно найти для S7-1200 (TIA Portal), просто в поисковой строке в правом верхнем углу впиши "S7-1200 G120". Там найдешь.
В этих документах предоставлены инструкции для аппаратного конфигурирования и дают общее описание функциональных блоков и блоков данных.
Где можно будет найти пошаговые инструкции написания программного кода?
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Подробнее нету. Без практического программирования подробный алгоритм все равно бесполезен, на мой взгляд.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Ну самое главное считывать и записывать переменные, а далее нудно будет писать программный код для их использования.Михайло писал(а):Подробнее нету. Без практического программирования подробный алгоритм все равно бесполезен, на мой взгляд.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
У меня ни в ТИА портале ни в степ 7 нету АББ устройств, как их добавить?
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Ищи у АББ GSDML-файлы твоих устройств.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
А почему не рассматриваете вопрос по установке Шнайдеров... Altivar = Toshiba. Они гораздо дешевле и ремонтопригодней собственными силами.
Вот моя подпись...
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Компания работает в основном с сиеменсом, по этому не оставляют выбораmr_Frodo писал(а):А почему не рассматриваете вопрос по установке Шнайдеров... Altivar = Toshiba. Они гораздо дешевле и ремонтопригодней собственными силами.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Короче, посидели с электриками, обсудили этот вопрос. Остановились на 6SL3040-1MA01-0AA0. Теперь стоит вопрос конфигурации и установки. Нет даже GSD файлов, плииз помогите кто чем может.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Зачем вам дорогой многоосевой привод для управления насосом? Многоосевой - означает, что у вас там несколько насосов (1 ось = 1 насос) в одной общей системе. Ставить CU320-2 (6SL3040-1MA01-0AA0) на одну ось нет смысла, т.к. это дорого и немного сложновато в настройке, т.к. у S120 модульная структура. Какие у вас аргументы в пользу Sinamics S120? Буква S в имени серии означает "серво" - для насоса это тоже избыточно.
Выбирайте Sinamics G120 или G120C. G - general (общего назначения). А лучше даже насосное исполнение G120P, где P - pump - насос.
GSD/GSDML-файлы на официальном сайте, но я считаю надо определяться с серией частотников более просто и правильнее.
Выбирайте Sinamics G120 или G120C. G - general (общего назначения). А лучше даже насосное исполнение G120P, где P - pump - насос.
GSD/GSDML-файлы на официальном сайте, но я считаю надо определяться с серией частотников более просто и правильнее.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
У них есть на будущее какието планы насчет этих осей которых я не знаю, по этому их не переубедить. Вроде новое оборудование подключать еще будут.Михайло писал(а):Зачем вам дорогой многоосевой привод для управления насосом? Многоосевой - означает, что у вас там несколько насосов (1 ось = 1 насос) в одной общей системе. Ставить CU320-2 (6SL3040-1MA01-0AA0) на одну ось нет смысла, т.к. это дорого и немного сложновато в настройке, т.к. у S120 модульная структура. Какие у вас аргументы в пользу Sinamics S120? Буква S в имени серии означает "серво" - для насоса это тоже избыточно.
Выбирайте Sinamics G120 или G120C. G - general (общего назначения). А лучше даже насосное исполнение G120P, где P - pump - насос.
GSD/GSDML-файлы на официальном сайте, но я считаю надо определяться с серией частотников более просто и правильнее.
Сейчас мне нужно посмотреть пример конфигурации на практике. В мануалах както не очень ясно.
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
что можете посоветовать?