Защита силовых цепей ПЧ
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Защита силовых цепей ПЧ
Михайло, для входной защиты преобразователя что применяете? Предохранители?
Сименс рекомендует предохранители типа 3NA3. Есть ли отечественные аналоги? Какие разъединители используются?
Сименс рекомендует предохранители типа 3NA3. Есть ли отечественные аналоги? Какие разъединители используются?
Re: Преобразователь частоты Siemens
А ты какой привод заложил? Для G120 есть несколько вариантов защиты, я ставлю автоматы 3RV или 3VL.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Например:
6SL3210-1PE26-0UL0
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8
Для силового модуля PM240 на 6SL3224-0BE32-2 . A0
Предохранитель 3NA3824 (80 А)
Силовой выключатель 3RV1042-4MA10
Автоматы дорогущие получаются - ЭТМ предлагает за 24 326 руб.
6SL3210-1PE26-0UL0
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8
Для силового модуля PM240 на 6SL3224-0BE32-2 . A0
Предохранитель 3NA3824 (80 А)
Силовой выключатель 3RV1042-4MA10
Автоматы дорогущие получаются - ЭТМ предлагает за 24 326 руб.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Сименс пишет, что надо использовать автомат типа А. Что это за тип такой?
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Нашел держатель-разъединитель 3NH7230 ОСНОВАНИЕ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ С ПОВОРОТНЫМ СЛОТОМ, дык опять цена велика. Есть ли отечественные аналоги?
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Нашел китайский вариант за 5000 руб.:
Выключатель-разъединитель-предохранитель 250А SRP-20-3-250
Выключатель-разъединитель-предохранитель 250А SRP-20-3-250
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Посмотрели, сравнили автоматические выключатели 3RV и EasyPact EZC. Основное отличие - Icu: 100 кА против 36 кА максимум.
Для преобразователя PM240-2 Сименс рекомендует номинальный ток короткого замыкания 65 кА.
EasyPact EZC - компактный и недорогой.
Для преобразователя PM240-2 Сименс рекомендует номинальный ток короткого замыкания 65 кА.
EasyPact EZC - компактный и недорогой.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Классы расцепленияАвтоматизатор писал(а):Сименс пишет, что надо использовать автомат типа А. Что это за тип такой?
Классы расцепления тепловых расцепителей перегрузки определяются временем расцепления (tA) при 7,2-кратном установленном токе из холодного состояния (по МЭК 60947-4):
- CLASS 10A 2 c < tA < 10 c
- CLASS 10 4 c < tA < 10 c
- CLASS 20 6 c < tA < 20 c
- CLASS 30 9 c < tA < 30 c
В течение этого времени автоматический выключатель должен сработать!
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Михайло писал(а):А ты какой привод заложил? Для G120 есть несколько вариантов защиты, я ставлю автоматы 3RV или 3VL.
Для PM240-2 нет рекомендаций по автоматическим выключателям!!Автоматизатор писал(а):6SL3210-1PE26-0UL0
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2
Для PM240 нашел рекомендации только для преобразователей от 18 кВт!!
Можно ли использовать выключатель EasyPact EZC ? Методика выбора: номинальный ток автомата = от 1,5 до 2 номинальных входных токов преобразователя.
Re: Преобразователь частоты Siemens
Ссылка на официальном сайте пропала (откуда скачивал). Поэтому кидаю сюда:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=ru-RU
На G120C можно скачать:https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=ru-RU
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Михайло, а ты как то спрашивал про EasyPact EZC. Вы куда планировали его ставить ? На ввод ?
Re: Преобразователь частоты Siemens
да, на ввод. Мы уже освоили эту аппаратуру, уж больно она хороша и дешева.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Разговаривал со службой заказчика (проектировщики электрики). Очень пренебрежительно говорили про EasyPact EZC, что это аналог отечественного ВА57: очень примитивная конструкция, без наворотов, без электроники.
Думаю, что как вводной EasyPact EZC подходит - дешевый, компактный, с поворотной рукояткой.
А вот про защиту преобразователей - надо, говорят, предохранители. Сименс московский - говорит, что надо предохранители. Причем, предохранители быстродействующие.
Автоматические выключатели 3RV или 3VL не предназначены для защиты ПЧ!
Про отечественные разъединители - держатели предохранителей сказали, что это дерьмо, ножи никогда не попадают в губки, даже у новых аппаратов.
Пора, наверное, перенести соответствующие сообщения в отдельную тему: "Аппаратура для защиты входных цепей преобразователей частоты".
Думаю, что как вводной EasyPact EZC подходит - дешевый, компактный, с поворотной рукояткой.
А вот про защиту преобразователей - надо, говорят, предохранители. Сименс московский - говорит, что надо предохранители. Причем, предохранители быстродействующие.
Автоматические выключатели 3RV или 3VL не предназначены для защиты ПЧ!
Про отечественные разъединители - держатели предохранителей сказали, что это дерьмо, ножи никогда не попадают в губки, даже у новых аппаратов.
Пора, наверное, перенести соответствующие сообщения в отдельную тему: "Аппаратура для защиты входных цепей преобразователей частоты".
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Преобразователь частоты Siemens
Нашел Предохранитель-выключатель-разъединитель OptiBlock 1-M-S производства КЭАЗ.
Re: Защита силовых цепей ПЧ
производства КЭАЗ.... Ага, так мы и поверили, что это его производство.
вся линейка продукции Opti "производства КЭАЗ" - это переклеенные лейблы.
вся линейка продукции Opti "производства КЭАЗ" - это переклеенные лейблы.
Re: Преобразователь частоты Siemens
Так и есть. Автоматы не способны защитить ПЧ от КЗ внутри него, но они защищают сеть от КЗ - этого иногда достаточно... Трудно сказать, мне кажется это зависит от условий эксплуатации. Если частотники часто горят, то наверное выгодно ставить быстродействующие предохранители. Ничего общего с безопасностью эксплуатации это не имеет. Чисто технико-экономический расчет.Автоматизатор писал(а):А вот про защиту преобразователей - надо, говорят, предохранители. Сименс московский - говорит, что надо предохранители. Причем, предохранители быстродействующие.
Автоматические выключатели 3RV или 3VL не предназначены для защиты ПЧ!
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Защита силовых цепей ПЧ
Если экономический - то надо ставить EasyPact EZC!
А если технически? Чем 3RV лучше? Выше Icu: 100 кА против 36 кА, 7*Iном против 10*Iном.
А если технически? Чем 3RV лучше? Выше Icu: 100 кА против 36 кА, 7*Iном против 10*Iном.
Re: Защита силовых цепей ПЧ
ВА57 фирмы КЭАЗ - хотя убого простые, но выглядят весьма надежно (по мнению того блогера, который их разобрал). Изипакты значит туда же.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Защита силовых цепей ПЧ
Продолжаю изучать вопрос:
1 Предохранители не всегда спасают
2 Можно ставить автоматы с характеристикой:
2.1 Номинальный ток автомата должен быть рассчитан на работу преобразователя с длительной (около 60 сек) перегрузкой (1,1-2,0 номинала двигателя)
2.2 Максимальное быстродействие (класс А)
2.3 Т.к. стоит у самого потребителя, то Icu можно брать небольшой.
1 Предохранители не всегда спасают
2 Можно ставить автоматы с характеристикой:
2.1 Номинальный ток автомата должен быть рассчитан на работу преобразователя с длительной (около 60 сек) перегрузкой (1,1-2,0 номинала двигателя)
2.2 Максимальное быстродействие (класс А)
2.3 Т.к. стоит у самого потребителя, то Icu можно брать небольшой.