выбивает частотник при запуске

Сервоприводы, шаговые двигатели, регуляторы скорости, частотные преобразователи
Ответить
service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

выбивает частотник при запуске

Сообщение service »

здравствуйте!
есть механизм - цепной конвейер. запуски под нагрузкой. установлен частотник для регулировки производительности и запуска. иногда возникает такая проблема - нагрузка неравномерная и в процессе работы ПЧ выдает перегрузку по току. при повторных запусках выбивает так и не достигнув заданой частоты. время разгона - 5 секунд. если переключить на прямой пуск - запускается. значит необходимо уменьшать время разгона? и как на запуск и работу повлияет изменение параметра "режим привода" (установлено - линейное частотное регулирование)? в этом параметре можно выбрать:
- нелинейное частотное регулирование
- улучшенное линейное частотное регулирование
- улучшенное нелинейное частотное регулирование
- векторный режим
- векторное управление моментом

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение ward »

какая мощность двигателя и скоко частотник показывает ток во время работы??

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение service »

мощность двигателя 5.5 кВт. от объекта нахожусь на расстоянии. ток не замеряли.

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение ward »

подключен как? может на треугольнике сидит?? А у тебя частотник на звезду настроен, сам у себя столько раз сталкивался. Поэтому про мощность и про ток спросил

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение service »

если нагрузка не меняется, то запускается неоднократно и работет без проблем.

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение ward »

если подключен правильно, тогда или слишком слабый движок или проблемы по механике, можешь попробовать изменить кривую U/F. Или поищи настройки для своего частотника для тяжелого пуска, в руководстве по эксплуатации всегда есть этот пункт

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение Михайло »

1) Теория говорит следующее: для конвейера лучше подходит линейное частотное управление (обычно говорят U/f=const) или векторное управление.
2) Практика говорит следующее: частотное управление (скалярное управление) более надежно, меньше глюков и ошибок.
3) От себя добавлю: стоит попробовать нелинейное частотное управление (U/f не равно const), при этом задрать напряжение U при низких частотах f. Либо бывает возможность в режиме U/f=const ввести поправку (kick-start, boost), которая соответственно дает тот же результат.
4) Еще от себя: возможно, что kick-start при U/f-регулировании уже включен и именно он приводит к ошибкам. Степень увеличения напряжения должна быть адекватна конкретной нагрузке, поэтому также рекомендую также, наоборот, попробовать убрать или уменьшить поправку kick-start.
5) Уделить внимание настройкам, отвечающим за параметры двигателя.

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение service »

мои предположения по этому поводу:
привод работал около 1.5 года без нареканий. начали возникать проблемы и местные умельцы решили ее таким способом - увеличили в настройках мощность двигателя с 5.5 до 6.5-7. и в один прекрасный день частотник задымил...возможно, за время эксплуатации, возникли проблемы с механикой или редуктором(не думаю, что их хорошо обслуживали). но на будущее хотел бы лучше разобраться с настройкой частотника и свести подобные случаи к минимуму. особенно к таким параметрам как "время разгона и торможения", "режим привода".

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение Автоматизатор »

service писал(а):разобраться с настройкой частотника и свести подобные случаи к минимуму
надо учиться паролить :D

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение service »

а по существу что-нибудь посоветуете?

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение Автоматизатор »

service писал(а): разобраться с настройкой частотника ... особенно к таким параметрам как "время разгона и торможения", "режим привода".
С простыми приводами (без использования энкодеров) разобраться тяжело, т.к. не понятно как привод ведет себя.

Сейчас занимаюсь ПНР установки в которой используются преобразователи частоты Yaskawa A1000 с энкодерами (требуется точное поддержание заданной скорости, режим работы: 2 секунды едет вперед, затем обратно). Причем у нас был неисправный энкодер, пришлось настраивать привод на режим OLV (векторное управление без обратной связи), а затем, после получения исправного датчика, - на режим CLV. При настройке снимали график работы с помощью программы Drive Wizard Industial. Разница была.

Режим CLV, холостой ход
Изображение

Режим OLV, под нагрузкой
Изображение

Обратите внимание: при CLV нет перерегулирования (ход вперед-назад). При OLV первая диаграмма - работа привода под нагрузкой (есть провал скорости при увеличении нагрузки), вторая диаграмма (ход назад) возврат на холостом ходу, но перерегулирование при разгоне есть.

Аватара пользователя
Сайман
Профан
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:42
Откуда: Гомель, Беларусь

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение Сайман »

Неизвестна модель Вашего ПЧ.
Есть ли в нем возможность указывать форму разгонной характеристика?
Например, в Omron A1000 есть возможность настроить S-образную характеристику рампы "разгон-торможение" двигателя. Соответственно, dS/dt будет изменяться по экспоненциальному закону (где S - об/мин).
Возможно Вам это поможет.

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение service »

сейчас поставили китайский invt gd-100. до этого был lenze esv. что интересно, был на этом объекте 3 раза в течении 1.5 лет - проблем не было. когда первый раз запускали (с нагрузкой и без) ток не превышал даже 0.7 от номинала. в процессе эксплуатации жалоб не поступало. механизм - цепной конвейер в завальной яме (зерновой элеватор). часть 3 на рисунке засыпана зерном, которое через узкие боковые прорези попадает в конвейер. в дальнейшем с этим работать и хочу разобраться в чем таки дело, так как от местного пресонала вразумительных ответов не получил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение ward »

если исключить проблемы с частотником, то тут очевидные проблемы с механикой, давай пенделей слесарям

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: выбивает частотник при запуске

Сообщение Михайло »

ward писал(а):если исключить проблемы с частотником, то тут очевидные проблемы с механикой, давай пенделей слесарям
разумный совет :D