дроссель для ПЧ
дроссель для ПЧ
возможно ли использовать дроссель для ПЧ одного производителя а сам ПЧ другого производителя? по кВт совпадает
Re: дроссель для ПЧ
а почему нет? катушки думаешь там особенные?)
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: дроссель для ПЧ
КЕБ настоятельно рекомендует ставить дроссели, иначе сокращает гарантию. Омрон не столь категоричен. Поэтому если использую КЕБ, то ставлю дроссель. А если использую Омрон, то ставлю входной фильтр ЭМС.
А как вы делаете?
А как вы делаете?
Re: дроссель для ПЧ
Ставим что доступно.Автоматизатор писал(а):КЕБ настоятельно рекомендует ставить дроссели, иначе сокращает гарантию. Омрон не столь категоричен. Поэтому если использую КЕБ, то ставлю дроссель. А если использую Омрон, то ставлю входной фильтр ЭМС.
А как вы делаете?
Re: дроссель для ПЧ
У нас вообще дроссель ток в одной месте стоит. А так легче частотник поменять, к тому же они не вылетают практически
Re: дроссель для ПЧ
рядом в шкафах стоит плк. частотник 2,2кВт без дросселя Сontrol Techniques Commander SK приходит в комплекте вместе с установкой(без собственного ШУ). для использования этого частотника в полной системе управления нужен дроссель, так как без него дает помехи - проверял. или ставить его в отдельный шкафчик.
Re: дроссель для ПЧ
Длинные питающие провода до ПЧ - это своего рода дроссель, в этих случаях дроссель как бы необязателен. Помехи, мне кажется, могут идти, если к этим же питающим проводам подключен блок питания сомнительной схемотехники типа овеновских БП.
Re: дроссель для ПЧ
с овеном проблем не было, нормальные бп