Страница 1 из 1

дроссель для ПЧ

Добавлено: 16 апр 2014, 09:43
service
возможно ли использовать дроссель для ПЧ одного производителя а сам ПЧ другого производителя? по кВт совпадает

Re: дроссель для ПЧ

Добавлено: 16 апр 2014, 11:03
ward
а почему нет? катушки думаешь там особенные?)

Re: дроссель для ПЧ

Добавлено: 16 апр 2014, 11:55
Автоматизатор
КЕБ настоятельно рекомендует ставить дроссели, иначе сокращает гарантию. Омрон не столь категоричен. Поэтому если использую КЕБ, то ставлю дроссель. А если использую Омрон, то ставлю входной фильтр ЭМС.

А как вы делаете?

Re: дроссель для ПЧ

Добавлено: 16 апр 2014, 12:02
Ильшат
Автоматизатор писал(а):КЕБ настоятельно рекомендует ставить дроссели, иначе сокращает гарантию. Омрон не столь категоричен. Поэтому если использую КЕБ, то ставлю дроссель. А если использую Омрон, то ставлю входной фильтр ЭМС.

А как вы делаете?
Ставим что доступно.

Re: дроссель для ПЧ

Добавлено: 16 апр 2014, 14:32
ward
У нас вообще дроссель ток в одной месте стоит. А так легче частотник поменять, к тому же они не вылетают практически

Re: дроссель для ПЧ

Добавлено: 16 апр 2014, 15:15
service
рядом в шкафах стоит плк. частотник 2,2кВт без дросселя Сontrol Techniques Commander SK приходит в комплекте вместе с установкой(без собственного ШУ). для использования этого частотника в полной системе управления нужен дроссель, так как без него дает помехи - проверял. или ставить его в отдельный шкафчик.

Re: дроссель для ПЧ

Добавлено: 17 апр 2014, 04:36
Михайло
Длинные питающие провода до ПЧ - это своего рода дроссель, в этих случаях дроссель как бы необязателен. Помехи, мне кажется, могут идти, если к этим же питающим проводам подключен блок питания сомнительной схемотехники типа овеновских БП.

Re: дроссель для ПЧ

Добавлено: 17 апр 2014, 07:10
ward
с овеном проблем не было, нормальные бп