Страница 1 из 1

управление ПЧ от датчика уровня

Добавлено: 05 ноя 2013, 12:05
service
Здравствуйте!
В тех.цепочке есть емкость с датчиком уровня 0-100%. из этой емкости продукт попадает в транспортер (управляется ПЧ). скорость его зависит от показаний датчика. как грамотно этот сигнал обработать и управлять ПЧ?

Re: управление ПЧ от датчика уровня

Добавлено: 05 ноя 2013, 12:57
Автоматизатор
Техпроцесс неизвестный, абстрактный, трудно сказать.

Как вариант:
- определить минимальный уровень (не нулевой, скажем 10%) при котором включается транспортер на минимальной скорости (например, 10 Гц)
- при достижении 90% уровня включить максимальную скорость транспортера (например, 50 Гц).

При промежуточном значении уровня сделать линейную интерполяцию.

Re: управление ПЧ от датчика уровня

Добавлено: 05 ноя 2013, 14:50
service
Линия экструзии семян
Семена взвешиваются, затем насыпка в бункер с ситом, затем транспортером на дробилку, с дробилки в премешивающий бункер, затем по транспортерам в экструдеры. с последних семена идут на виброохладители и далее на склад
транспортеры 2С3.2, 2Z5.2.1, 2Z5.2.2 управляются ПЧ.
Первый, я так понимаю, управляет подачей в дробилку, второй и третий питают экструдеры в зависимости от уровня в перемешивающем бункере

Re: управление ПЧ от датчика уровня

Добавлено: 07 ноя 2013, 11:40
ward
Как грамотно подметил Товарищ Автоматизатор - думаю проще всего сделать управление ПЧ пропорционально датчика уровня, можно через контроллер, а можно напрямую воткнуть концы от датчика на частотник. Все масштабирование можно сделать прямо в частотнике - при каких % уровня сколько герц

Re: управление ПЧ от датчика уровня

Добавлено: 12 ноя 2013, 10:43
service
Автоматизатор писал(а):При промежуточном значении уровня сделать линейную интерполяцию.
как программно реализовать эту интерполяцию?

Re: управление ПЧ от датчика уровня

Добавлено: 12 ноя 2013, 11:16
ward
С учетом того что мы знаем и что ты хочешь, то в степ7 это примерно так:

Код: Выделить всё

 
 L     PIW  752                    // датчик давления
 T     PQW  752                    // частотник

Re: управление ПЧ от датчика уровня

Добавлено: 12 ноя 2013, 11:41
Автоматизатор
service писал(а):как программно реализовать эту интерполяцию?
По графику можно расчитать значения.

Re: управление ПЧ от датчика уровня

Добавлено: 12 ноя 2013, 12:25
service
Автоматизатор писал(а):Как вариант:- определить минимальный уровень (не нулевой, скажем 10%) при котором включается транспортер на минимальной скорости (например, 10 Гц)- при достижении 90% уровня включить максимальную скорость транспортера (например, 50 Гц).
а если еще вот это вставить. чтобы частотник не работал на низких оборотах. просто подать сигнал со входа на выход не получится...

Re: управление ПЧ от датчика уровня

Добавлено: 12 ноя 2013, 13:33
ward
service писал(а):
Автоматизатор писал(а):Как вариант:- определить минимальный уровень (не нулевой, скажем 10%) при котором включается транспортер на минимальной скорости (например, 10 Гц)- при достижении 90% уровня включить максимальную скорость транспортера (например, 50 Гц).
а если еще вот это вставить. чтобы частотник не работал на низких оборотах. просто подать сигнал со входа на выход не получится...
все получится, в настройках частотника меняешь масштабирование и все. При 4 мА - ставишь "10 гц" или "-10Гц", при 20 мА - "50Гц" - НАПРИМЕР