Здравствуйте, проблема такая: имеется станок по изготовлению пластиковых труб, движок китайский, на бирке разглядеть можно только иероглифы, данных по движку в общем нету. Раньше стоял Parker DC590+ китайского производства - работал, работал и взорвался (в прямом смысле этого слова). В данный момент пришел новый Parker DC590+, но уже английского производства. Требуется в общем-то, чтобы это все работало. Раньше с Parker не работал, да вообще с приводами, которые устанавливались на станках, не работал, только вентиляторы да насосы))))) Может кто сталкивался с данным девайсом, какие имеются тонкости и подводные камни, заранее спасибо
исправил пунктуацию для более легкого прочтения
Parker DC590+
Re: Parker DC590+
Есть опыт эксплуатации, камней особых нет , но привод не блещет надежностью очень не любит скачки напряжений по входу. Дохнут тиристоры , дохнет модуль возбуждения , настраивается не очень сложно , можно даже с помощью программы DSE Lite и шнурка который вставляется в P3 порт. У вас привод 4х квадрантный?
Re: Parker DC590+
А под какое оборудование настраивали??? Слушай поделись опытом....., нужно настроить под 110кW движок на станке по изготовлению пластиковых труб, какие параметры нужно настроить? , ну конечно кроме основных................опыта работы с настройкой станков не имею..............
Re: Parker DC590+
привод двухквадрантный.........
Re: Parker DC590+
Настроены они под крутильные машины киловатт так на 50-100 макс, ну дак если Вам привод пришел новый там в комплекте должна быть книжка с описаниями настроек и кратким мануалом , как он у Вас будет управляться по Profibus или же иначе? У самого сейчас лежат 3 привода 270А с дохлыми модулями возбуждения.
Re: Parker DC590+
не могу найти параметр установки тока отсечки, у кого есть опыт подскажите............
Re: Parker DC590+
Параметр MAIN CURR. LIMIT группы CURRENT LOOP
Re: Parker DC590+
То бишь других параметров там нет???? СпасибоМихайло писал(а):Параметр MAIN CURR. LIMIT группы CURRENT LOOP
Re: Parker DC590+
А там у вас модуль профибас отдельно заказывали???? если лежит бездействует готов один купить)))))) если есть такая возможность, еще нужна панель оператора сименс неважно какая б.у.)))) хочу собрать стендик.........Ильшат писал(а):Настроены они под крутильные машины киловатт так на 50-100 макс, ну дак если Вам привод пришел новый там в комплекте должна быть книжка с описаниями настроек и кратким мануалом , как он у Вас будет управляться по Profibus или же иначе? У самого сейчас лежат 3 привода 270А с дохлыми модулями возбуждения.
Re: Parker DC590+
Такой вопрос, прокатный стан должен работать в толчковом режиме или нет?
Re: Parker DC590+
Не специалист по металлургии, но мне кажется нужна такая кнопка.
Re: Parker DC590+
Привод тот же движок тот же, все включается но двигатель не набирает номинальных оборотов
Re: Parker DC590+
Где-то выставлено ограничение на частоту вращения. Просмотрите все параметры, особенно интересными будут Max. speed или что-то в этом роде.
Re: Parker DC590+
В паркере есть функция автотюна попробуй прогнать запустить эту функцию!