Страница 1 из 1

Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 14 апр 2013, 18:54
Автоматизатор
Нужен покупной регулятор скорости двигателя постоянного тока:
- питание 3 ф., 380 В, 50 Гц,
- выходное напряжение 250 В,
- максимальный выходной ток 200 А,
- установленная мощность 30 кВт (примерно).

Нужно крутить большой двигатель на х/х: плавный разгон, 30 мин в одну сторону, 30 в другую.
Скорость вращения вала двигателя 200-250 об/мин.

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 14 апр 2013, 19:48
Михайло
Может Sinamics DCM?
Автоматизатор писал(а):Скорость вращения вала двигателя 200-250 об/мин.
Это при номинале 250 В получается? Если на холостом ходу, то преобразователь не потребуется на большой ток. Хотя лучше проконсультироваться у Сименса или у другого производителя.

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 15 апр 2013, 03:22
Автоматизатор
Михайло писал(а):Может Sinamics DCM?
Может быть. Где можно ознакомиться с документацией?

Двигатель имеет номинальное напряжение что то около 1500 В, ток не помню, но много.

Поэтому приведенные 250 В, 200 А - это на х/х - пробный пуск в холостую сделать, на небольших оборотах.

Нужен самый простой регулятор. Мы один раз делали: брали тиристорный регулятор (переменный ток), добавили диодов и получили управляемый мостовой выпрямитель. Плавный пуск - резистор+конденсатор.

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 15 апр 2013, 03:58
Михайло
Автоматизатор писал(а):Мы один раз делали
Чем плохо прежнее решение?

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 15 апр 2013, 04:00
Михайло
Автоматизатор писал(а):Мы один раз делали
Чем плохо прежнее решение?
Автоматизатор писал(а):Где можно ознакомиться с документацией?
На сайте Сименса. :D http://iadt.siemens.ru/products/motors_ ... amics_DCM/

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 15 апр 2013, 06:09
Автоматизатор
Михайло писал(а):Чем плохо прежнее решение?
Мы схитрили: переделали старый регулятор, который завалялся на складе. Теперь запасы кончились.

Есть требование у заказчика: покупать новое. Покупать новый регулятор переменного тока для переделки - тоже вариант плохой. Не правильно изменять по своему усмотрению конструкцию.

Надо купить подходящий продукт.

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 15 апр 2013, 19:04
Михайло
Копай Sinamics DCM. Лучше проконсультироваться со специалистами, я мегаваттные турбины не крутил. :)

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 17 апр 2013, 14:25
Автоматизатор
Михайло писал(а):Лучше проконсультироваться со специалистами
Это где? кто?
Михайло писал(а):я мегаваттные турбины не крутил
Для испытаний всего то надо: 250 В, 60 А

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 17 апр 2013, 19:04
Михайло
Ну представителей Сименса имею в виду. Начни с глобального телефона или е-мэйла, тебя соединят с ведущим специалистом и коммерческое предложение нарисуют. Связывайся сразу с Москвой, не теряй время на дилеров и региональных представителей.

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 18 апр 2013, 05:09
Михайло
Тиристорный преобразователь Sinamics DCM 6RA8075-6DS22-0AA0, нереверсивный, якорь 485 В, 210 А, сеть для якоря 3 ~ 400 В, 50 Гц, возбуждение 325 В, 15 А, сеть для возбуждения 2 ~ 400 В, 50 Гц
Тиристорный преобразователь Sinamics DCM 6RA8075-6DV62-0AA0, реверсивный, якорь 420 В, 210 А, сеть 3 ~ 400 В, 50 Гц, возбуждение 325 В, 15 А, сеть для возбуждения 2 ~ 400 В, 50 Гц

С нереверсивным преобразователем можно реверсировать, меняя двумя контакторами полярность на обмотке возбуждения (но для этого надо останавливать привод, есть встроенный функционал для управления такими контакторами). Преобразователи новейшие, цифровые, пришли где-то в 2009 на замену Simoreg.

При настройке задаются параметры:
Номинальный постоянный ток цепи якоря устройства должен подбираться путем установки значения p50076[0] (в %) или p50067, если:
максимальный тока якоря < 0,5 × номинальный постоянный ток цепи якоря
Номинальный постоянный ток обмотки возбуждения устройства должен подбираться путем установки значения p50076[1] (в %), если:
максимальный ток обмотки возбуждения < 0,5 × номинальный постоянный ток цепи возбуждения
p50078[0] Номинальное напряжение на входе якоря преобразователя тока (в Вольтах)
p50078[1] Номинальное напряжение на входе цепи возбуждения преобразователя тока (в Вольтах)
p50100[D] Номинальный ток якоря (ампер)
p50101[D] Номинальное напряжение якоря (вольт)
p50102[D] Номинальный ток цепи возбуждения (в амперах)
p50104[D] Частота вращения n1 (об/мин)
p50105[D] Ток якоря I1 (ампер)
p50106[D] Частота вращения n2 (об/мин)
p50107[D] Ток якоря I2 (ампер)
p50108[D] максимальная рабочая частота вращения n3 (об/мин)
p50109[D] 1 = действует зависящее от частоты вращения ограничение тока
p50114[D] термическая постоянная по времени для двигателя (секунд)
По всей видимости для обмотки возбуждения нужно ставить отдельный тиристорный преобразователь... Нет данных по обмотке возбуждения? Ее лучше запитать номинальным напряжением и током.

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 18 апр 2013, 05:41
Автоматизатор
Обмотки соединяют последовательно. Возбуждается на халяву :)

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 18 апр 2013, 06:51
Михайло
Надо выяснить про защиту двигателя. Ее ж надо загрубить?

Re: Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Добавлено: 18 апр 2013, 12:57
Автоматизатор
Скачал руководство по регулятору - там же понаворочено. Мне такой объем не осилить!! :(

Хочу простой преобразователь, типа Трехфазный тиристорный выпрямитель напряжения ТВН