Подключение двигателя 380 В к ПЧ 220 В

Добавлено: 09 апр 2013, 14:07
Автоматизатор
В проекте был заложен электродвигатель 380/220 В, 0,09 кВт, 1380 об/мин. Управление скоростью с помощью преобразователя частоты OMRON J1000 JZAB0P2BAA (0,37 кВт, 1.9 А/1,6 А, 1 ф., 220 В). Преобразователь выбран с запасом, т.к. продавался дешевле, чем более слабая модель.

Планировали подключить двигатель в треугольник. Но по факту оказалось, что введены концы только для подключения в звезду.

При настройке максимального входного напряжения 220 В преобразователя частоты, и номинальной частоты 50 Гц двигатель работает. При задании частоты 30 Гц выходной ток не превышает 0,25 А. На первый взгляд все работает отлично.

Есть ли подводные камни при такой работе?

Re: Подключение двигателя 380 В к ПЧ 220 В

Добавлено: 09 апр 2013, 14:25
Автоматизатор
Еще такой момент. При подключении двигателя на 380 В/50 Гц к преобразователю 220 В изменяется наклон характеристики U/f. Нужно ли править это дело - создавать пользовательскую характеристику?

Re: Подключение двигателя 380 В к ПЧ 220 В

Добавлено: 09 апр 2013, 14:57
Михайло
Автоматизатор писал(а):В проекте был заложен электродвигатель 380/220 В, 0,09 кВт, 1380 об/мин
1. Значит по факту был получен двигатель 380/220 В, 0,09 кВт, 1380 об/мин?
2. Получается в частотник введены параметры двигателя 3 ~ 380 В, 50 Гц? Или 3 ~ 220 В, 50 Гц? Правильнее будет первый вариант, если позволит ввести значение 380 В...

Нехватка напряжения приводит к меньшему крутящему моменту. Если движок тянет, то все нормально, пусть работает дальше.
Автоматизатор писал(а):При подключении двигателя на 380 В/50 Гц к преобразователю 220 В изменяется наклон характеристики U/f. Нужно ли править это дело - создавать пользовательскую характеристику?
Это частично решает проблему. Частотник не может выдать больше 220 В и хоть убейся. Если в параметры двигателя удается забить номинал 380 В, то наклон ты соответственно исправишь, но ограничение U<220 В будет работать при частотах выше 29 Гц, ниже 29 Гц движок будет работать хорошо. (29 = 50*[220/380])

Re: Подключение двигателя 380 В к ПЧ 220 В

Добавлено: 09 апр 2013, 15:08
Михайло
В параметры двигателя нужно всегда вводить реальные значения с шильдика. Не надо обманывать преобразователь, он сам умный и поможет (наверное) обойти проблему.

Re: Подключение двигателя 380 В к ПЧ 220 В

Добавлено: 09 апр 2013, 17:19
Автоматизатор
Михайло писал(а):1. Значит по факту был получен двигатель 380/220 В, 0,09 кВт, 1380 об/мин?
Да
Михайло писал(а):2. Получается в частотник введены параметры двигателя ~ 220 В, 50 Гц?
Да
Михайло писал(а):Правильнее будет первый вариант, если позволит ввести значение 380 В...
Не позволяет. Максимальное входное напряжение инвертора 255 В. У двигателя вообще такого параметра нет. (см.Руководство по эксплуатации)
Михайло писал(а):Нехватка напряжения приводит к меньшему крутящему моменту. Если движок тянет, то все нормально, пусть работает дальше.
Пока так и поступили. Все, что можно, забили с шильдика.

Для наглядности нарисовал график.
Подключение ПЧ.jpg

Re: Подключение двигателя 380 В к ПЧ 220 В

Добавлено: 09 апр 2013, 17:29
Автоматизатор
Получается, момент будет меньше, чем мог бы быть при работе от преобразователя частоты на 380 В. Но поскольку сейчас двигатель работает с половинным током, значит запас по нагрузке есть.