Жду v.12. Может сделают косвенную адресацию?CHANt писал(а):Не смогли они полноценно Step7 заменить
В каком виде получаю значения параметров частотника и как их использую?CHANt писал(а):принципы масштабирования в контроллере
Ну, возмем, например, инвертор V1000. Можно воспользоваться руководством по эксплуатации. Лучше использовать оригинальные руководства с сайта производителя. Один раз обжегся уже - в русском и английском варианте были указаны разные адреса.
Настраиваем преобразователь для работы с сетью: "C.5 MEMOBUS/Modbus Setup Parameters". Я обычно использую:
H5-01 Drive Slave Address 0B H (начинаю с 11 для первого инвертора и далее 12, 13....),
H5-02 Communication Speed Selection 4 (19200 bps).
Остальные параметры как правило оставляю по умолчанию, иногда меняю паритет:
H5-03 Communication Parity Selection 1 (Even Parity).
Данные запакованы в регистрах (по 2 байта). Дальше пользуемся таблицей адресов "C.10 MEMOBUS/Modbus Data Table"
Слово управления - регистр 0001H, опорная частота - регистр 0002H,
Слово состояния - 0020H.
Для функции Модбас Сименса вычисляем десячичный адрес: к номеру регистра в десячитной системе добавляем 40001 (4 - тип данных Holding registers, 1 - т.к. счет начинается не с 0, а с 1)
Параметры, например частота, приводятся в целых числах, для увеличения точности умноженные на 100. Так если надо задать 15 Гц, то пишем 1500.
Это про что? Не понялCHANt писал(а):STW/CTW