Добрый день!
Есть ПЧ BONFIGLIOLI ACT 201-11 FA. Панельки нет, а светодиоды говорят об ошибке (зеленый не горит, красный мигает). При подаче питания на пару секунд оба светодиода загораются. На выходных клеммах отсутствует напряжение при подаче команды на запуск. Диагностировать код ошибки с помощью ПО или панельки нет возможности.
неисправность ПЧ BONFIGLIOLI
Re: неисправность ПЧ BONFIGLIOLI
светодиоды загорелись и потухли, и после этого полная тишина?
Re: неисправность ПЧ BONFIGLIOLI
загорелись на пару секунд при включении, затем зеленый потух, а красный мигает
Re: неисправность ПЧ BONFIGLIOLI
Что про светодиоды говорит мануал?
Re: неисправность ПЧ BONFIGLIOLI
ps
удалил предложение софт использовать, не внимательно проникся
удалил предложение софт использовать, не внимательно проникся
иагностировать код ошибки с помощью ПО или панельки нет возможности.
Supervision of erection
Re: неисправность ПЧ BONFIGLIOLI
из мануала. похоже без софта или панельки не разобраться...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.