Добрый день,
Хочу посоветоваться с опытными людьми с чего начать восстановление работы участка производственной линии, которое больше 2 лет стоит и пылится?
Этот участок производственной линии киpпичeй, был установлен Китайцами, моя задача узнать алгоритм работы линии как настроено сейчас и переделать под новые требования. Ни схем, ни никакой документации на все это, нет. Прошу подсказать, каким путем правильнее пойти.
Полазил посмотрел, есть в шкафу основной контроллер Siemens S7-300 (318-3EL01-0AB0) у него 1 модуль DI32 и 2 модуля DO32, через FrofiBAS он соединяется с другим контроллером, который находится в шкафу оператора настольного исполнения перед самой линией, в нем встроен сенсорный экран TP1200 Comfort в этом шкафу оператора стоит контроллер ET 200M (153-1AA03-0XB0), у него два модуля один DI32, второй DO32, так же через FrofiBAS он соединяется с контроллерами роботов IRC5 - 2 шт., от него второй кабель FrofiBAS соединяется с другими навесными шкафчиками на которые заведены датчики и исполнительные устройства в них находятся системы распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200S (6ES7151-1BA02-0AB0) к ним подключены по 16 модулей различных типов. Вот только не понял SIMATIC ET 200S предназначены только для ET 200M или могут так же работать с S7-300? наверное зависит от конфигурации.
Пока для себя составил такой план:
1. Собрать информацию по датчикам и исполнительным механизмам, прозвонить в какой шкаф идут (их очень много), расписать в таблице.
2. Считать конфигурацию с контроллеров с главного и второго операторского (только без схемы мне это мало, что даст я даже не знаю какие сигналы приходят на порт).
3. Считать конфигурацию с роботов, запустить их симуляцию в RobotStudio.
4. Попробовать запустить это дело и посмотреть как все оно работает.
С нетерпением жду ваших советов.
Восстановление работы производственной линии, с чего начать?
-
- Любитель
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 00:35
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
1. Сделайте резервные копии карт памяти в роботах и в контроллере с помощью WinHex, Acronis и т.п. Лучше несколькими программами. Сделайте бекап роботов на usb штатными средствами робота. Этот бекап пригодится для того, чтобы собрать образ системы в случае уничтожения прошивки. Подключитесь к сетевому разъему робота и тоже сделайте резервную копию.
2. С помощью protool слейте бекап панели.
ET200М - удаленная периферия, это не контроллер. Зачем вам симуляция в Robot Studio? Роботов вам вообще трогать не надо, точки и траектории меняйте в их панели, в Rapid не залезайте далее PP to main. Входы и выходы роботов можно посмотреть в самом роботе в панели. Начните с проекта в контроллере.
2. С помощью protool слейте бекап панели.
ET200М - удаленная периферия, это не контроллер. Зачем вам симуляция в Robot Studio? Роботов вам вообще трогать не надо, точки и траектории меняйте в их панели, в Rapid не залезайте далее PP to main. Входы и выходы роботов можно посмотреть в самом роботе в панели. Начните с проекта в контроллере.
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Протул не пойдёт. Тут скорее всего даже и не WinCCFlexible, а самая настоящая WinCC Comfort. Панель и контроллеры новейшие вроде. Если года 3 назад проектировали, то ТИА Портал v13 вполне может быть.Andrey.wys писал(а):2. С помощью protool слейте бекап панели.
Надо документацию и схему. Можно попробовать слить проекты из ПЛК и панели и пытаться препарировать комментарии на китайском языке. Если там не запаролено всё.phantom писал(а):Ни схем, ни никакой документации на все это, нет.
Profibus (Профибас)phantom писал(а):FrofiBAS
ET200S работает с S7-300, с ET200M они не могут работать.phantom писал(а):SIMATIC ET 200S предназначены только для ET 200M или могут так же работать с S7-300?
-
- Любитель
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 00:35
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Пока пытаюсь идти мимо тиа портала, поэтому не знаю, но ведь должен быть аналог protool?Михайло писал(а):Протул не пойдёт. Тут скорее всего даже и не WinCCFlexible, а самая настоящая WinCC Comfort. Панель и контроллеры новейшие вроде. Если года 3 назад проектировали, то ТИА Портал v13 вполне может быть.Andrey.wys писал(а):2. С помощью protool слейте бекап панели.
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Пытался считать конфигурацию с контроллера загрузил конфу в TIA Portal14, посмотрел, комментарий не оставили. Начал просматривать сетевые настройки HMI панели, и TIA Portal начал выдавать ошибки: "The following editor will be closed because the bclok OB1 on the CPU was changed or deleted" и для других блоков OB, FC и DB я подумал, что это делает TIA Portal и завершил его работу через диспетчер задач. Теперь не могу подключится к контроллеру? Получается прошивка уничтожена? По какой причине? То что я не той версией TIA Portal ее считал?
-
- Любитель
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 00:35
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
phantom, без бекапов и проекта в контроллере вам дорога к китайцам.
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Может быть такое, что они намеренно это сделали? Даже не думал, что при простом считывании такое может быть.
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Не может быть такого. Просто пропал ЦПУ почему-то. Перезагрузите систему.
-
- Любитель
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 00:35
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Или был создан чистый проект и вместо аплоад нажата кнопка даунлоад.
- yur
- Специалист
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 26 дек 2016, 19:47
- Откуда: Minsk
- Контактная информация:
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
+1Andrey.wys писал(а):Или был создан чистый проект и вместо аплоад нажата кнопка даунлоад.
В интырнетах Download - скачать на комп, в АСУ это загрузить в шелезяку, а скачать на комп - UPLOADphantom писал(а):Может быть такое, что они намеренно это сделали? Даже не думал, что при простом считывании такое может быть.
Выкачиванием проги из плк ее убить невозможно, нужно вспоминать что было сделано даунлоад или аплоад
Киров репортинг!
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Установил Step7 5.5 загрузил конфу в проект нормально, это TIA Portal что-то глючит. Там функциональные блоки запаролены. Комментариев нет, при старте контроллера в RUN индикация показывает ошибку BF2 и SF, такое ощущение будто функционал не дописан. И почему-то вместо имени сигналов написано "TEMP".
-
- Любитель
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 00:35
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Возьмите документацию по step7, поищите уроки. Начните с этого.
В контроллере вы не увидите комментариев и названий переменных, потому что их там нет. SFC блоки системные и вы их не увидите, вернее их вам смотреть не надо, их описание есть в документации. Блок OB80 тоже для определенных применений. Начинайте с OB1. К сожалению, разбор проекта на форуме займет у вас очень много времени, поэтому лучше изучить документацию, а потом задавать вопросы.
В контроллере вы не увидите комментариев и названий переменных, потому что их там нет. SFC блоки системные и вы их не увидите, вернее их вам смотреть не надо, их описание есть в документации. Блок OB80 тоже для определенных применений. Начинайте с OB1. К сожалению, разбор проекта на форуме займет у вас очень много времени, поэтому лучше изучить документацию, а потом задавать вопросы.
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Спасибо изучаю Step 7, удалось сбросить защиту на блоках FC, на SFC не получилось, можно ли с помощью WinHex это сделать?
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Прочитайте ещё раз предыдущее сообщение... вдумчиво...каждое предложение.phantom писал(а):Спасибо изучаю Step 7, удалось сбросить защиту на блоках FC, на SFC не получилось, можно ли с помощью WinHex это сделать?
Есть ощущение, что вы хотите бежать впереди паровоза. Ошибки из-за желания получения сиюминутного успеха могут быть непоправимы.
Вот моя подпись...
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
на SFC защиту не сбросить, потому что это системные FC. SFC/SFB имеют описание того, как они функционируют, что у них там творится внутри. Этого достаточно, чтобы их использовать в программе.
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Понял спасибо, скажите есть все таки разница на чем работать на Step 7 или TIA Portal? Мне TIA Portal более удобен, если в контроллер проект загружали с Simatic Manager Step 7, а я его считываю с TIA Portal, может ли это как то повлиять на данные в контроллере?Михайло писал(а):на SFC защиту не сбросить, потому что это системные FC. SFC/SFB имеют описание того, как они функционируют, что у них там творится внутри. Этого достаточно, чтобы их использовать в программе.
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
С TIA Portal V14 ни как не удается загрузить конфигурацию с контроллера, вот такие ошибки:
Upload aborted while uploading from device (errors: 1; warnings: 0).,12/21/2017,5:16:30 PM.
implemented.
Action canceled before upload from device.,12/21/2017,6:00:38 PM.
The hardware configuration was created and downloaded with an incompatible version of STEP7. Could not upload hardware configuration.,12/21/2017,6:02:00 PM
Скажите пожалуйста с TIA Portal V13 получится? Мне не удобно, что в Step7 отображается не вся информация по данным.
Upload aborted while uploading from device (errors: 1; warnings: 0).,12/21/2017,5:16:30 PM.
implemented.
Action canceled before upload from device.,12/21/2017,6:00:38 PM.
The hardware configuration was created and downloaded with an incompatible version of STEP7. Could not upload hardware configuration.,12/21/2017,6:02:00 PM
Скажите пожалуйста с TIA Portal V13 получится? Мне не удобно, что в Step7 отображается не вся информация по данным.
Re: Восстановление работы производственной линии, с чего нач
Может кто-то более хорошо знает нюансы функции Upload, но я уж точно знаю, что если программа загружалась версиями v13, v13SP1/SP2, v14, V14SP или Step7 "Classic", то надо выгружать этим же софтом.