Необходимо сделать АСУТП печи.
Объект:
Печь, обжигает заготовки в разном режиме.
Процесс:
Мерим температуру, в зависимости от выбранной программы управляем газовой горелкой. Так же управляем транспортером заготовок и транспортером готовой продукции. Все управление осуществляется с АРМ, мониторинг различных параметров тоже с него осуществляеться.
Оборудование:
Управление:
Контроллер OMRON
ЦПУ - CJ1M или CJ2M
Контроль и пульт:
Простой ПК с SCAD системой.
Вопросы:
1. Датчики температуры выдают протокол ModBUs RTU.
Подскажите каким образом организовать связь с датчиками.
2. Заказчик хочет поставить ПК, и с него смотреть за процессом и управлять.
Я понимаю что на ПК ставим SCAD. Подскажите как можно организовать связь c контроллером.
Заранее благодарен.
АСУТП на OMRON
-
- Профан
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 дек 2012, 19:41
Re: АСУТП на OMRON
Я с контроллерами CJ1M и CJ2M не знаком, но могу посоветовать:ATP-MODERN писал(а): Вопросы:
1. Датчики температуры выдают протокол ModBUs RTU.
Подскажите каким образом организовать связь с датчиками.
2. Заказчик хочет поставить ПК, и с него смотреть за процессом и управлять.
Я понимаю что на ПК ставим SCAD. Подскажите как можно организовать связь c контроллером.
1. Датчики подключают к коммуникационному модулю RS485/Modbus контроллера, либо к самому CPU с таким портом.
2. Все правильно: SCADA-система позволяет оператору наблюдать за процессом, то есть это программа визуализации процесса. Самый простой вариант - подключить ПЛК к SCADA с помощью Ethernet. Надо все-таки исходить из коммуникационных возможностей ПЛК.
Re: АСУТП на OMRON
по ценам омрон как сименс, а среда разработки похожа на 1995 год, лучше берите сименс)
Re: АСУТП на OMRON
Ехидно спрошу ward'а: а вы про существование CX-ONE знаете или до сих пор SYSwin'ом для CQM пользуетесь?
Re: АСУТП на OMRON
Я тоже так подумал. Имел пару лет назад возможность поглядеть процесс симуляции программы в CX-ONE - показалось интересным по сравнению с симуляторами Сименса.
Re: АСУТП на OMRON
пользовался CX-ONE и его CX-DRIVEpike писал(а):Ехидно спрошу ward'а: а вы про существование CX-ONE знаете или до сих пор SYSwin'ом для CQM пользуетесь?
симудяторами не пользуюсь )Михайло писал(а):Я тоже так подумал. Имел пару лет назад возможность поглядеть процесс симуляции программы в CX-ONE - показалось интересным по сравнению с симуляторами Сименса.
Re: АСУТП на OMRON
Ну и что в CX-Programmer'e, CX-Designer'e, Integrator'e из 95 года? Совместимость с старыми ПЛК?
Re: АСУТП на OMRON
дизайн 95гоpike писал(а):Ну и что в CX-Programmer'e, CX-Designer'e, Integrator'e из 95 года? Совместимость с старыми ПЛК?
Re: АСУТП на OMRON
Топикстартер больше не заглядывал сюда, если только анонимно...
Re: АСУТП на OMRON
pike расскажите, что такое Memobus, И чем он отличается от обычного Modbus RTU? А то на Вашем сайте сведения по документации на Modbus, по ПЧ Омрон x1000, отсылают к руководству на этот ПЧ, а там сплошной Memobus
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: АСУТП на OMRON
Расширенный Modbus ? Добавили специфичные запросы?CHANt писал(а):что такое Memobus
Re: АСУТП на OMRON
Только тем, что поддерживаются только три команды 03H, 08H, 10H. В последних документациях название протокола дается: MEMOBUS/ModbusCHANt писал(а):pike расскажите, что такое Memobus, И чем он отличается от обычного Modbus RTU? А то на Вашем сайте сведения по документации на Modbus, по ПЧ Омрон x1000, отсылают к руководству на этот ПЧ, а там сплошной Memobus
protocol. Название Memobus появилось в дремучие времена из-за каких-то мало понятных взаимоотношений Yaskawa с кем-то еще.
Re: АСУТП на OMRON
Исчерпывающе! Спасибо!pike писал(а):Только тем, что поддерживаются только три команды 03H, 08H, 10H. В последних документациях название протокола дается: MEMOBUS/Modbus protocol. Название Memobus появилось в дремучие времена из-за каких-то мало понятных взаимоотношений Yaskawa с кем-то еще.
Тогда еще вопрос у меня есть, больше по документации ПЧ Омрон V1000.
В руководстве пользователя № SIEP C710606 20 PYMC AC Drive - V1000 User Manual, в разделе MEMOBUS/Modbus Communications, стр. 368, это перечень регистров содержащих информацию по ПЧ, в регистре 0027H Output Power не указаны "попугаи" (units), в которых значение кВт содержится в этом регистре. По соседним регистрам (ток, частота, напряжение) эти попугаи приведены. Может быть Вы или Ваши спецы поясните сколько там этих units, а то несправедливость какая-то
Это не к спеху, просто праздное любопытство. Спасибо!
Re: АСУТП на OMRON
По Output Power нужно смотреть информацию в разделе параметров (U: Monitor Parametrs), т.к. там все не просто и зависит от мощности привода:
"Setting units for this parameter are determined by o2-04, Drive Model Selection. Less than 11 kW: 2 decimal points, 11 kW and above: 1
decimal point."
"Setting units for this parameter are determined by o2-04, Drive Model Selection. Less than 11 kW: 2 decimal points, 11 kW and above: 1
decimal point."
Re: АСУТП на OMRON
Тут то как раз и понятно - до 11кВт, полученные данные делим на 100, выше 11кВт на 10. Почти как по току нагрузки, только там 0,1 units от 15кВт.pike писал(а):"Setting units for this parameter are determined by o2-04, Drive Model Selection. Less than 11 kW: 2 decimal points, 11 kW and above: 1 decimal point."
Спасибо!