Страница 1 из 1

АСУТП на OMRON

Добавлено: 02 дек 2012, 19:47
ATP-MODERN
Необходимо сделать АСУТП печи.

Объект:
Печь, обжигает заготовки в разном режиме.

Процесс:
Мерим температуру, в зависимости от выбранной программы управляем газовой горелкой. Так же управляем транспортером заготовок и транспортером готовой продукции. Все управление осуществляется с АРМ, мониторинг различных параметров тоже с него осуществляеться.

Оборудование:
Управление:
Контроллер OMRON
ЦПУ - CJ1M или CJ2M

Контроль и пульт:
Простой ПК с SCAD системой.

Вопросы:
1. Датчики температуры выдают протокол ModBUs RTU.
Подскажите каким образом организовать связь с датчиками.

2. Заказчик хочет поставить ПК, и с него смотреть за процессом и управлять.
Я понимаю что на ПК ставим SCAD. Подскажите как можно организовать связь c контроллером.

Заранее благодарен.

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 02 дек 2012, 20:04
Михайло
ATP-MODERN писал(а): Вопросы:
1. Датчики температуры выдают протокол ModBUs RTU.
Подскажите каким образом организовать связь с датчиками.

2. Заказчик хочет поставить ПК, и с него смотреть за процессом и управлять.
Я понимаю что на ПК ставим SCAD. Подскажите как можно организовать связь c контроллером.
Я с контроллерами CJ1M и CJ2M не знаком, но могу посоветовать:
1. Датчики подключают к коммуникационному модулю RS485/Modbus контроллера, либо к самому CPU с таким портом.
2. Все правильно: SCADA-система позволяет оператору наблюдать за процессом, то есть это программа визуализации процесса. Самый простой вариант - подключить ПЛК к SCADA с помощью Ethernet. Надо все-таки исходить из коммуникационных возможностей ПЛК.

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 03 дек 2012, 07:20
ward
по ценам омрон как сименс, а среда разработки похожа на 1995 год, лучше берите сименс)

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 25 дек 2012, 15:26
pike
Ехидно спрошу ward'а: а вы про существование CX-ONE знаете или до сих пор SYSwin'ом для CQM пользуетесь?

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 25 дек 2012, 15:47
Михайло
Я тоже так подумал. Имел пару лет назад возможность поглядеть процесс симуляции программы в CX-ONE - показалось интересным по сравнению с симуляторами Сименса.

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 26 дек 2012, 07:09
ward
pike писал(а):Ехидно спрошу ward'а: а вы про существование CX-ONE знаете или до сих пор SYSwin'ом для CQM пользуетесь?
пользовался CX-ONE и его CX-DRIVE
Михайло писал(а):Я тоже так подумал. Имел пару лет назад возможность поглядеть процесс симуляции программы в CX-ONE - показалось интересным по сравнению с симуляторами Сименса.
симудяторами не пользуюсь )

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 26 дек 2012, 09:19
pike
Ну и что в CX-Programmer'e, CX-Designer'e, Integrator'e из 95 года? :shock: Совместимость с старыми ПЛК?

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 26 дек 2012, 13:14
ward
pike писал(а):Ну и что в CX-Programmer'e, CX-Designer'e, Integrator'e из 95 года? :shock: Совместимость с старыми ПЛК?
дизайн 95го

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 26 дек 2012, 17:53
Михайло
Топикстартер больше не заглядывал сюда, если только анонимно...

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 05 янв 2013, 21:56
CHANt
pike расскажите, что такое Memobus, И чем он отличается от обычного Modbus RTU? А то на Вашем сайте сведения по документации на Modbus, по ПЧ Омрон x1000, отсылают к руководству на этот ПЧ, а там сплошной Memobus :D

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 06 янв 2013, 03:47
Автоматизатор
CHANt писал(а):что такое Memobus
Расширенный Modbus ? Добавили специфичные запросы?

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 09 янв 2013, 09:18
pike
CHANt писал(а):pike расскажите, что такое Memobus, И чем он отличается от обычного Modbus RTU? А то на Вашем сайте сведения по документации на Modbus, по ПЧ Омрон x1000, отсылают к руководству на этот ПЧ, а там сплошной Memobus :D
Только тем, что поддерживаются только три команды 03H, 08H, 10H. В последних документациях название протокола дается: MEMOBUS/Modbus
protocol. Название Memobus появилось в дремучие времена из-за каких-то мало понятных взаимоотношений Yaskawa с кем-то еще.

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 09 янв 2013, 09:43
CHANt
pike писал(а):Только тем, что поддерживаются только три команды 03H, 08H, 10H. В последних документациях название протокола дается: MEMOBUS/Modbus protocol. Название Memobus появилось в дремучие времена из-за каких-то мало понятных взаимоотношений Yaskawa с кем-то еще.
Исчерпывающе! Спасибо!
Тогда еще вопрос у меня есть, больше по документации ПЧ Омрон V1000.
В руководстве пользователя № SIEP C710606 20 PYMC AC Drive - V1000 User Manual, в разделе MEMOBUS/Modbus Communications, стр. 368, это перечень регистров содержащих информацию по ПЧ, в регистре 0027H Output Power не указаны "попугаи" (units), в которых значение кВт содержится в этом регистре. По соседним регистрам (ток, частота, напряжение) эти попугаи приведены. Может быть Вы или Ваши спецы поясните сколько там этих units, а то несправедливость какая-то :D
Это не к спеху, просто праздное любопытство. Спасибо!

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 09 янв 2013, 12:25
pike
По Output Power нужно смотреть информацию в разделе параметров (U: Monitor Parametrs), т.к. там все не просто и зависит от мощности привода:
"Setting units for this parameter are determined by o2-04, Drive Model Selection. Less than 11 kW: 2 decimal points, 11 kW and above: 1
decimal point."

Re: АСУТП на OMRON

Добавлено: 09 янв 2013, 12:31
CHANt
pike писал(а):"Setting units for this parameter are determined by o2-04, Drive Model Selection. Less than 11 kW: 2 decimal points, 11 kW and above: 1 decimal point."
Тут то как раз и понятно - до 11кВт, полученные данные делим на 100, выше 11кВт на 10. Почти как по току нагрузки, только там 0,1 units от 15кВт.
Спасибо!