Доброго времени суток.
Пытаясь разобраться в принципах автоматизации столкнулся с вопросом: в чём принципиальная разница между 2 стандартами RS 485 и M_bus?
RS 485 и M_bus стандарты для асинхронного интерфейса , в качестве среды передачи данных используется витая медная пара. В обоих случаях ведомые устройства подключаются в параллель к ведущему. Временные и эл.характеристики интерфейсов примерно одинаковые.
Так в чём же разница ?
З.Ы.
Заранее извиняюсь если создал тему не в том разделе форума .
RS485 и Meter-Bus сравнение.
-
- Профан
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 окт 2017, 13:59
Re: RS485 и Meter-Bus сравнение.
Ну не сказать. Про M-Bus написано:TotalRetard писал(а):Временные и эл.характеристики интерфейсов примерно одинаковые..
RS485 даже рядом не стоит по уровням напряжения.Мастер передает данные меняя напряжение на линии: логической «1» соответствует 36 В, логической «0» 12..24 В.
В общем оборудование для M-Bus имеет "высоковольтные" выходные транзисторные каскады.
А так в принципе наверное все то же самое, только у M-Bus меньше возможностей для более высокоскоростного надежного обмена.
Есть также нюанс: RS485 - это чистый интерфейс, физический уровень. Про M-Bus написано, что помимо физического уровня, есть еще протокол M-Bus. Это значит стандарт полностью определяет как устройства будут общаться между собой. RS485 лишь закладывает основу (канал) для общения устройств, он не определяет "язык общения" между устройствами.