s7-300 &emerson sp1406
s7-300 &emerson sp1406
Здравствуйте, не могу найти толкового описания как программного завязать трехсотый с ЧП emerson по profibus, может кто сталкивался, а если пошагово проинструктируете буду весьма благодарен
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: s7-300 &emerson sp1406
Надо:
- найти у Эмерсона GSD-файлы
- установить в Step7
- найти описание Эмерсона по работе с Profibus (какие телеграммы поддерживаются)
- сконфигурировать Hardware в соответствии с надобностями
- найти у Эмерсона GSD-файлы
- установить в Step7
- найти описание Эмерсона по работе с Profibus (какие телеграммы поддерживаются)
- сконфигурировать Hardware в соответствии с надобностями
Re: s7-300 &emerson sp1406
Нашел описание, разобрался как задавать частоту и как получать значения, а вот со словом управления проблемы, именно на этот ЧП нет примеров, буду благодарен за малюсенький примерчик
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: s7-300 &emerson sp1406
Расшифровку слова управления надо смотреть в документации на преобразователь частоты (плату Profibus и пр.). А со стороны контроллера уже программировать, как требуется в описании.
Re: s7-300 &emerson sp1406
Скорее всего при изучении документации на Эмерсон (да и любой другой ПЧ) возникнут непонятки, больше вопросов, чем ответов. Я считаю, что надо пробовать, тыкаться, спрашивать. Если нашли нужное место в документации Эмерсона, кидайте ссылку сюда. Может у кого-то возникнет желание вникнуть. Вы только проделайте черную работу по поиску.
Готовые примеры можете не найти, тем более не найдете того, кто работал с данной парой.
Готовые примеры можете не найти, тем более не найдете того, кто работал с данной парой.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: s7-300 &emerson sp1406
Управление скоростью по сети - это типовая задача. Там все просто. Вопросы могут возникнуть, если надо получить доступ к разным настройкам частотника. Расшифровка слова управления и слова состояния должны быть в руководстве. Дай ссылку на документ.