Овен СП270 Force Multiple Coils

Автоматизация технологических процессов, системы управления, АСУ ТП, АСКУЭ, программирование ПЛК, человеко-машинный интерфейс, сетевое оборудование, протоколы
Ответить
Andrey_1983
Профан
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:26

Овен СП270 Force Multiple Coils

Сообщение Andrey_1983 »

Кто знает как реализовать функцию Force Multiple Coils на панели СП270?
Панель (Мастер) - автомат горения (слейв)

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Овен СП270 Force Multiple Coils

Сообщение Михайло »

15 (0x0F) — запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)
4.1.7.2.1. При работе панели по протоколу Modbus в режиме мастера сети, в конфигураторе на вкладке «Управление» (см. рис. 32) пользователю, в поле «Регистр» группы полей «Регистр» доступны дополнительные команды для связи с ПЛК (см. рис. 32):
ƒ 4х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х04 (Read Input Registers);
ƒ 3х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х03 (Read Holding Registers);
ƒ 0х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х01 (Read Coil Status);
ƒ 1х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х02 (Read Input Status).
При записи значения регистра в ПЛК панель формирует посылку с функцией записи 0х06, или с функцией 0х05 – если необходимо записать значение бита.
Отсюда следует, что панель СП270 не умеет работать с функцией 15. Такое бывает.

Ответить