Кто знает как реализовать функцию Force Multiple Coils на панели СП270?
Панель (Мастер) - автомат горения (слейв)
Овен СП270 Force Multiple Coils
-
- Профан
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:26
Re: Овен СП270 Force Multiple Coils
15 (0x0F) — запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)
4.1.7.2.1. При работе панели по протоколу Modbus в режиме мастера сети, в конфигураторе на вкладке «Управление» (см. рис. 32) пользователю, в поле «Регистр» группы полей «Регистр» доступны дополнительные команды для связи с ПЛК (см. рис. 32):
4х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х04 (Read Input Registers);
3х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х03 (Read Holding Registers);
0х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х01 (Read Coil Status);
1х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х02 (Read Input Status).
Отсюда следует, что панель СП270 не умеет работать с функцией 15. Такое бывает.При записи значения регистра в ПЛК панель формирует посылку с функцией записи 0х06, или с функцией 0х05 – если необходимо записать значение бита.