PILZ Pnoz X1

Автоматизация технологических процессов, системы управления, АСУ ТП, АСКУЭ, программирование ПЛК, человеко-машинный интерфейс, сетевое оборудование, протоколы
pavalevlad
Дилетант
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 16:24

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение pavalevlad »

Вот ссылки с офсайта http://www.suco.de
Electronic pressure switches
Operating Instructions
Сильно не вникал ...вроде все для настройки есть.

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

Спасибо, завтра попытаю

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

здравствуйте. уменя коекакие проблемы дело в том что имеются 2 конвеера и 2 частотных преобр-ля Lenze.
проблема в том что скорость конвееров чуток отличаются и поэтому возникает технолог. проблема. вход на инвертор фаза-ноль, а выход 3-фазный.
частота на дисплее обоих равна .
я думаю может затяжка конвеерных бантов разная и поэтому скольжение на двиг-х отличаются. и из-за того что не знаю как переключить пульт на инверторе на показ нагрузки не могу устранить проблему.
если можно опишите чайнику как и на что нажать--последовательно?
заранее благодарю

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение Михайло »

Назовите лучше модель частотника.
Я открыл документацию модели 8400 Baseline C. Есть четыре кнопочки: стрелка вверх, стрелка вниз, ESC и ENTER (ввод).
1. Нажать кнопку ENTER
2. Если высветится PASS, то ввести числовой пароль
3. Для вывода диагностических параметров выбрать "-5-" - пятая группа параметров
4. ENTER
5. Выбрать "C_ _ _"
6. ENTER
7. Выбрать "C054"
8. ENTER
9. На экранчике отображается ток нагрузки в амперах

Чтобы уйти обратно, нужно понажимать несколько раз ESC.

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

Спасибо большое - в конце смены проверю и завтра отпишусь

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

кстати Lenze 8200 vector вроде

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

Спасибо большое всем . Вы очень мне помогли.

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

и если можно еще маленький вопрос.
Последнее время случается что оборудование дает частые сбои.
И заметил что на ПЛК горит красный светодиод SF . Скажите пожалуйста это может быть из за высокой температуры или и вправду что-то в программаторе?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение Михайло »

SF - software fault, софтверная ошибка

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

спасибо Михайло

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

Привет !
Если можно помогите в одном деле.
короче
1. Имеется шкаф управления конвейерами 0 , 1 , 2 , 3, 4 , а на нем экран тач-скрин с которого вводится скорость на 3 последовательно расположенные конвейера 1, 2 и 3. , но не по отдельности , а сразу на все три.
2.Когда батон хлеба сходит с конвейера 2 на конвейер 3 , фотосенсор считывает батон для других последующих целей , что для данного вопроса не имеет значения.
Так вот , часто бывает что батоны идут впритык друг к другу и поэтому фотосенсор не видя промежуток между ними принимает их за одну штуку.
3.Делаю вывод --- надо увеличить скорость конвеера 3 по сравнению с 1 и 2 , чтобы конвеер 3 подхватив батон быстро оторвал его от последующего.
3 (б). Или же снизить скорость конвееров 1 и 2 по сравнению с 3.
3 (с) . А лучше всего сделать оба предыдущих пункта ,но совсем на чуть-чуть , чтоб на всякий случай исключить возможные проблемы с конвейерами 0. и 4.

Двигатели питаются от частотных преобразователей Danfoss 2800
Судя по http://kn-s.ru/uploads/frequency/VLT_2800.pdf стр. 10 , выбрано отображение частоты (Fr)
Не знаю какой параметр изменить 104 или 202 ?
Опишите ,если можно, строго попунктно как добиться желаемого .
Заранее благодарю

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение Михайло »

Нужно к заданию скорости прибавить/отнять константу. Можно попробовать сделать это в VLT2800 или в контроллере.

Вопросы:
1) А к контроллеру и его программе у Вас доступ есть?
2) Как контроллер управляет частотником? По сетевому интерфейсу или через аналоговые выхода?

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение ward »

у нас пивное и лимонадное производство - считать слипшиеся упаковки полторашек можно только разделяя их разными скоростями конвейеров

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

был на выходных , завтра постараюсь понять вопрос и отвечу

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

Михайло писал(а):Нужно к заданию скорости прибавить/отнять константу. Можно попробовать сделать это в VLT2800 или в контроллере.

Вопросы:
1) А к контроллеру и его программе у Вас доступ есть?
2) Как контроллер управляет частотником? По сетевому интерфейсу или через аналоговые выхода?
Судя по электрической схеме -- управление по аналоговому выходу контролера.(0-10v) на клеммы 55 и 53 частотника

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

yasharbsc писал(а):
Михайло писал(а):Нужно к заданию скорости прибавить/отнять константу. Можно попробовать сделать это в VLT2800 или в контроллере.

Вопросы:
1) А к контроллеру и его программе у Вас доступ есть?
2) Как контроллер управляет частотником? По сетевому интерфейсу или через аналоговые выхода?
Судя по электрической схеме -- управление по аналоговому выходу контролера.(0-10v) на клеммы 55 и 53 частотника
параметр 202 на всех частотниках задано 90
Судя по всему остается всего один соответствующий параметр
это 205---Максимальное задание Re f Max(MAX.REFERENCE)

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение ward »

тебе надо изменить параметр 205 на 60 или более ГЦ, а также надо будет поменять параметр 310 на 60 и более. Если у тебя задание в герцах измеряется канеш

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

ward писал(а):тебе надо изменить параметр 205 на 60 или более ГЦ, а также надо будет поменять параметр 310 на 60 и более. Если у тебя задание в герцах измеряется канеш
по моему 310-й трогать не надо , так как он 10V соответствует анал. выходу ПЛК

yasharbsc
Дилетант
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 май 2014, 19:13

Re: PILZ Pnoz X1

Сообщение yasharbsc »

Вчера к концу раб. дня изменил 205
в результате получил что надо и вернул все обратно.
Теперь после выходных ,сделаю все ,когда пойдет продукция

Ответить