управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение service »

подскажите, правильно ли сделана схема?
частотник Lenze - клеммы 2,25 - вход 4-20мА. модуль аналоговых выходов Vipa.
задача - управлять скоростью двигателя аналоговым сигналом плк
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение ward »

ну судя по твоим вложениям - все правильно

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение service »

к дискретному выходу (NPN) ПЧ хочу подключить реле 24VDC. на сайте представителя есть схема подключения. тогда к клемме 2 преобразователя будут подключены два провода - один с выхода AO1.1 модуля аналоговых сигналов и "-" блока питания. правильно ли это?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение Михайло »

Все верно.

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение ward »

обычно у частотников есть выбор NPN или PNP, которая выбирается перемычкой или программно, использование реле - кривая дорожка

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение service »

у этого частотника выбора NPN или PNP нет. куда дорожка кривая завести может?)))

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение ward »

в темный лес из кучи непонятных проводов=)

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение service »

тогда еще вопрос. частотник в системе один. команда пуска приходит с контакта реле, которое включает плк. с релейного выхода пч в плк беру сигнал об ошибке преобразователя. с дискретного выхода - сигнал о включении двигателя. в инструкции пч есть такое: когда реле замкнуто, это лишь индицирует, что вы-ходная частота больше 0 Гц, но двигатель может быть застопорен или отсоединен. вот и думаю - оставить только сигнал об ошибке? в программе так - есть сигнал с управляющего выхода плк и нет ошибки - работает, есть только ошибка - не готов, нет ошибки -готов, есть сигнал с управляющего выхода плк и есть ошибка - авария.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение Михайло »

Вместо сигнала ПЧ "Авария" для контроля лучше использовать сигнал "Готовность" или лучше "Готовность к пуску", потому что привод может быть не в ошибке, но может быть при этом неподготовлен к запуску (по ряду причин). Примечание: "Готовность" отсутствует, если есть "Авария".

Во всяком случае это тоже ненадежный способ контроля того, что двигатель крутится или не крутится. Чтобы контролировать вращение, нужно применить датчики минимальной скорости (на конвейерах таких ставят). Или их их еще называют датчиками обрыва ленты (у ленточных конвейеров).

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение ward »

выбирайте данфосы, проблем не будет, все просто и понятно