управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Автоматизация технологических процессов, системы управления, АСУ ТП, АСКУЭ, программирование ПЛК, человеко-машинный интерфейс, сетевое оборудование, протоколы

управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение service » 07 май 2014, 13:25

подскажите, правильно ли сделана схема?
частотник Lenze - клеммы 2,25 - вход 4-20мА. модуль аналоговых выходов Vipa.
задача - управлять скоростью двигателя аналоговым сигналом плк
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
service
Специалист
 
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение ward » 07 май 2014, 14:16

ну судя по твоим вложениям - все правильно
ward
Специалист
 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение service » 07 май 2014, 15:02

к дискретному выходу (NPN) ПЧ хочу подключить реле 24VDC. на сайте представителя есть схема подключения. тогда к клемме 2 преобразователя будут подключены два провода - один с выхода AO1.1 модуля аналоговых сигналов и "-" блока питания. правильно ли это?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
service
Специалист
 
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение Михайло » 07 май 2014, 16:57

Все верно.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3403
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение ward » 08 май 2014, 07:19

обычно у частотников есть выбор NPN или PNP, которая выбирается перемычкой или программно, использование реле - кривая дорожка
ward
Специалист
 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение service » 08 май 2014, 09:04

у этого частотника выбора NPN или PNP нет. куда дорожка кривая завести может?)))
service
Специалист
 
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение ward » 08 май 2014, 09:23

в темный лес из кучи непонятных проводов=)
ward
Специалист
 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение service » 08 май 2014, 13:25

тогда еще вопрос. частотник в системе один. команда пуска приходит с контакта реле, которое включает плк. с релейного выхода пч в плк беру сигнал об ошибке преобразователя. с дискретного выхода - сигнал о включении двигателя. в инструкции пч есть такое: когда реле замкнуто, это лишь индицирует, что вы-ходная частота больше 0 Гц, но двигатель может быть застопорен или отсоединен. вот и думаю - оставить только сигнал об ошибке? в программе так - есть сигнал с управляющего выхода плк и нет ошибки - работает, есть только ошибка - не готов, нет ошибки -готов, есть сигнал с управляющего выхода плк и есть ошибка - авария.
service
Специалист
 
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение Михайло » 08 май 2014, 15:03

Вместо сигнала ПЧ "Авария" для контроля лучше использовать сигнал "Готовность" или лучше "Готовность к пуску", потому что привод может быть не в ошибке, но может быть при этом неподготовлен к запуску (по ряду причин). Примечание: "Готовность" отсутствует, если есть "Авария".

Во всяком случае это тоже ненадежный способ контроля того, что двигатель крутится или не крутится. Чтобы контролировать вращение, нужно применить датчики минимальной скорости (на конвейерах таких ставят). Или их их еще называют датчиками обрыва ленты (у ленточных конвейеров).
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3403
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: управление скоростью двигателя от аналогового выхода плк

Сообщение ward » 10 май 2014, 08:36

выбирайте данфосы, проблем не будет, все просто и понятно
ward
Специалист
 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44


Вернуться в АВТОМАТИЗАЦИЯ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2