shaban83 писал(а):А что за проблемы? Серьезные? Форум будет работать?.........
Будет, будет.
Не все так серьезно.
shaban83 писал(а):KV1- реле контроля фаз первого ввода- при нарушение питания на основном вводе открытый контакт реле замкнется и сигнал пойдет на Зелио на IN1.
Можно было покороче. Ладно, подробно тоже хорошо.
ВХОДЫ
KV1 - контроль напряжения на первом (основном) вводе
KV2 - контроль напряжения на втором вводе
KL2 - аварийный контакт состояния выключателя первого (основного) ввода
KL3 - аварийный контакт состояния выключателя второго ввода
KL4 - аварийный контакт состояния секционного выключателя
QF1.2 - контакт состояния выключателя первого (основного) ввода
QF2.2 - контакт состояния выключателя второго ввода
QF3.2 - контакт состояния секционного выключателя
51.1 - внешняя авария на первом (основном) вводе
51.2 - внешняя авария на втором вводе
ВЫХОДЫ:
Q1 - включение выключателя первого (основного) ввода
Q2 - отключение выключателя первого (основного) ввода
Q3 - включение выключателя второго ввода
Q4 - отключение выключателя второго ввода
Q5 - включение секционного выключателя
Q6 - отключение секционного выключателя
shaban83 писал(а):Мне все это ясно и понятно, но как теперь все это связать в единое целое, прописать и залить в Зелио не представляю
Ну начать с составления структуры программы. Можно предварительно разбить программу на шесть блоков (по количеству выходов). Каждый блок управляет своим выходом Qx. Каждый блок использует в качестве исходной информации свой набор входов. Мы сильно облегчим задачу, если для каждого блока программы составим минимальный перечень необходимых входных сигналов. Например:
а) Для управления выходом Q1 достаточно знать KV1, 51.1, QF1.2, QF3.2.
б) Выход Q1 должен включиться, если: KV1=0 (питание на первом вводе в порядке), 51.1=0 (нет внешней блокировки), QF3.2=0 (секционник отключен).
в) Выход Q1 должен отключиться, если: QF1.2=1 (выключатель включился), а также прерывание переключения при KV1=1 или 51.1=1 или QF3.2=1.
И так далее остальные 5 блоков (Q2, Q3, Q4, Q5, Q6). Сможешь сам?
P.S. Алгоритм может быть уточнен, я не силен в электроэнергетике. На мой взгляд можно было бы при включении Q1 проверить состояние KL2.