Всем здравствуйте. Столкнулся впервые с программированием ПЛК, в частности с Zelio Logic SR3 B261BD.
Может кто-нибудь подскажет как прописать логику работы АВР.
АВР весь на Шнайдере (авт.630 А с Моторприводами )и состоит из 2-х вводов и 1-го секционного автомата между ними.
Нужно реализовать - пропало напряжение на 1-ом вводе, он откл.и вкл секционник. При восстановление питания - откл. секционник, вкл. 1-ый ввод.
И такая же ситуация на втором вводе.
Zelio Logic в схеме АВР.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Здесь вроде рабочий вариант был:
Программирование Zelio Logic (схема АВР)
Программирование Zelio Logic (схема АВР)
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Схема у меня есть.
Пытаюсь писать в FBD.
Но вопросы есть все равно.
Пытаюсь писать в FBD.
Но вопросы есть все равно.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Выкладывайте схему, без нее могут быть одни фантазии.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Схема из технической коллекции Шнайдера .Вторая, на два ввода с секционником.
1
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Еще схема
2
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Третий лист
3
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Четвертый
4
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Пятый
5
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
И последний.Сразу все не грузятся, только по одной.
6
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Развернул, сделал черно-белым, увеличил контрастность, уменьшил размер.
редакция
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Итак, какие сложности возникают при попытке начать программировать в Zelio Soft? Установили программу? Знаете ли, хотя бы как собственно должна работать система АВР? Имеете ли понятие о релейных схемах? Понятна ли та схема на 6 листах, выложенная Вами? Ответы на эти вопросы помогут ускорить вхождение в тему.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Начну по порядку: имею огромное желание научиться программированию контроллеров, но т.к. этим никогда не занимался, то сложно все.
Программу установил.
Как работает АВР я понимаю.Принцип работы, который надо реализовать, следующий: от каждого ввода (их два) питаются свои нагрузки (слева распред.панель, питается от первого ввода.Справа распред.панель, питается от второго ввода).Секционник - выкл. При пропадание фазы на 1-ом вводе, автомат 1-го ввода выкл., и вкл.секционник .При восстановление фазы на первом вводе, секционник выключается и вкл. автомат первого ввода, соответственно также должен работать и второй ввод. Пропала фаза на 2-м вводе , он выкл.и вкл. секционник.Восстановился второй ввод - секционник выключился, автомат второго ввода включился.
Нет. Не сталкивался.
Эта схема мне понятна. Т.к. данный АВР собирал и разводил сам.
Программу установил.
Как работает АВР я понимаю.Принцип работы, который надо реализовать, следующий: от каждого ввода (их два) питаются свои нагрузки (слева распред.панель, питается от первого ввода.Справа распред.панель, питается от второго ввода).Секционник - выкл. При пропадание фазы на 1-ом вводе, автомат 1-го ввода выкл., и вкл.секционник .При восстановление фазы на первом вводе, секционник выключается и вкл. автомат первого ввода, соответственно также должен работать и второй ввод. Пропала фаза на 2-м вводе , он выкл.и вкл. секционник.Восстановился второй ввод - секционник выключился, автомат второго ввода включился.
Нет. Не сталкивался.
Эта схема мне понятна. Т.к. данный АВР собирал и разводил сам.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Были проблемы с продлением регистрации домена...
Плохо видно на схемах... Распиши сигналы, что они означают?
KV1, KV2, KL2, KL3, KL4, QF1.2, QF2.2, QF3.2, 51.1, 51.2
Плохо видно на схемах... Распиши сигналы, что они означают?
KV1, KV2, KL2, KL3, KL4, QF1.2, QF2.2, QF3.2, 51.1, 51.2
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Были проблемы с продлением регистрации домена...
А что за проблемы? Серьезные? Форум будет работать?.........
Отвечаю на Ваши вопросы.
KV1- реле контроля фаз первого ввода- при нарушение питания на основном вводе открытый контакт реле замкнется и сигнал пойдет на Зелио на IN1.
KV2 - реле контроля фаз второго ввода- соответственно,при нарушение питания на втором вводе открытый контакт замкнется и сигнал идет на IN2.
KL2 - промежуточное реле (основного автомата)срабатывает при замыкание аварийного контакта SDE, контакт SDE сигнализирует об аварийном отключении выключателя в результате перегрузки,короткого замыкания или срабатывания дифференциальной защиты,срабатывания расцепителя напряжения. cигнал идет на IN3.
KL3 - промежуточное реле (второго автомата)срабатывает при замыкание аварийного контакта SDE, контакт SDE сигнализирует об аварийном отключении выключателя в результате перегрузки,короткого замыкания или срабатывания дифференциальной защиты,срабатывания расцепителя напряжения. cигнал идет на IN5.
KL4 - промежуточное реле (секционного автомата)срабатывает при замыкание аварийного контакта SDE, контакт SDE сигнализирует об аварийном отключении выключателя в результате перегрузки,короткого замыкания или срабатывания дифференциальной защиты,срабатывания расцепителя напряжения. cигнал идет на IN7.
QF1.2 - вспомогательный контакт (основного автомата)сигнализирует о положение силовых контактов , замкнут- включен/разомкнут -выключен.
QF.2.2 - вспомогательный контакт (второго автомата)сигнализирует о положение силовых контактов , замкнут- включен/разомкнут -выключен.
QF3.2 - вспомогательный контакт (секционного автомата)сигнализирует о положение силовых контактов , замкнут- включен/разомкнут -выключен.
51.1.51.2 - доп. опция, предусмотрено срабатывание АВР без выдержки времени при появление аварии на стороне высокого напряжения.Если здесь в схеме,мы задаем выдержку времени, допустим 3-5 сек.между переключениями (сначала отключился основной автомат, а только потом через 3-5 сек. включился секционный автомат), то тут все происходит мгновенно и одновременно.
51.1 - сигнал о аварии основного ввода, приходит с КТП на IN9
51.2 - сигнал о аварии второго ввода, приходит с КТП на IN10
51.1.51.2 фактически эта та же самая логика работы, только лишь без выдержки времени.
Мне все это ясно и понятно, но как теперь все это связать в единое целое, прописать и залить в Зелио не представляю
А что за проблемы? Серьезные? Форум будет работать?.........
Отвечаю на Ваши вопросы.
KV1- реле контроля фаз первого ввода- при нарушение питания на основном вводе открытый контакт реле замкнется и сигнал пойдет на Зелио на IN1.
KV2 - реле контроля фаз второго ввода- соответственно,при нарушение питания на втором вводе открытый контакт замкнется и сигнал идет на IN2.
KL2 - промежуточное реле (основного автомата)срабатывает при замыкание аварийного контакта SDE, контакт SDE сигнализирует об аварийном отключении выключателя в результате перегрузки,короткого замыкания или срабатывания дифференциальной защиты,срабатывания расцепителя напряжения. cигнал идет на IN3.
KL3 - промежуточное реле (второго автомата)срабатывает при замыкание аварийного контакта SDE, контакт SDE сигнализирует об аварийном отключении выключателя в результате перегрузки,короткого замыкания или срабатывания дифференциальной защиты,срабатывания расцепителя напряжения. cигнал идет на IN5.
KL4 - промежуточное реле (секционного автомата)срабатывает при замыкание аварийного контакта SDE, контакт SDE сигнализирует об аварийном отключении выключателя в результате перегрузки,короткого замыкания или срабатывания дифференциальной защиты,срабатывания расцепителя напряжения. cигнал идет на IN7.
QF1.2 - вспомогательный контакт (основного автомата)сигнализирует о положение силовых контактов , замкнут- включен/разомкнут -выключен.
QF.2.2 - вспомогательный контакт (второго автомата)сигнализирует о положение силовых контактов , замкнут- включен/разомкнут -выключен.
QF3.2 - вспомогательный контакт (секционного автомата)сигнализирует о положение силовых контактов , замкнут- включен/разомкнут -выключен.
51.1.51.2 - доп. опция, предусмотрено срабатывание АВР без выдержки времени при появление аварии на стороне высокого напряжения.Если здесь в схеме,мы задаем выдержку времени, допустим 3-5 сек.между переключениями (сначала отключился основной автомат, а только потом через 3-5 сек. включился секционный автомат), то тут все происходит мгновенно и одновременно.
51.1 - сигнал о аварии основного ввода, приходит с КТП на IN9
51.2 - сигнал о аварии второго ввода, приходит с КТП на IN10
51.1.51.2 фактически эта та же самая логика работы, только лишь без выдержки времени.
Мне все это ясно и понятно, но как теперь все это связать в единое целое, прописать и залить в Зелио не представляю
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Да , забыл прописать, все контакты открытые.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Будет, будет. Не все так серьезно.shaban83 писал(а):А что за проблемы? Серьезные? Форум будет работать?.........
Можно было покороче. Ладно, подробно тоже хорошо.shaban83 писал(а):KV1- реле контроля фаз первого ввода- при нарушение питания на основном вводе открытый контакт реле замкнется и сигнал пойдет на Зелио на IN1.
ВХОДЫ
KV1 - контроль напряжения на первом (основном) вводе
KV2 - контроль напряжения на втором вводе
KL2 - аварийный контакт состояния выключателя первого (основного) ввода
KL3 - аварийный контакт состояния выключателя второго ввода
KL4 - аварийный контакт состояния секционного выключателя
QF1.2 - контакт состояния выключателя первого (основного) ввода
QF2.2 - контакт состояния выключателя второго ввода
QF3.2 - контакт состояния секционного выключателя
51.1 - внешняя авария на первом (основном) вводе
51.2 - внешняя авария на втором вводе
ВЫХОДЫ:
Q1 - включение выключателя первого (основного) ввода
Q2 - отключение выключателя первого (основного) ввода
Q3 - включение выключателя второго ввода
Q4 - отключение выключателя второго ввода
Q5 - включение секционного выключателя
Q6 - отключение секционного выключателя
Ну начать с составления структуры программы. Можно предварительно разбить программу на шесть блоков (по количеству выходов). Каждый блок управляет своим выходом Qx. Каждый блок использует в качестве исходной информации свой набор входов. Мы сильно облегчим задачу, если для каждого блока программы составим минимальный перечень необходимых входных сигналов. Например:shaban83 писал(а):Мне все это ясно и понятно, но как теперь все это связать в единое целое, прописать и залить в Зелио не представляю
а) Для управления выходом Q1 достаточно знать KV1, 51.1, QF1.2, QF3.2.
б) Выход Q1 должен включиться, если: KV1=0 (питание на первом вводе в порядке), 51.1=0 (нет внешней блокировки), QF3.2=0 (секционник отключен).
в) Выход Q1 должен отключиться, если: QF1.2=1 (выключатель включился), а также прерывание переключения при KV1=1 или 51.1=1 или QF3.2=1.
И так далее остальные 5 блоков (Q2, Q3, Q4, Q5, Q6). Сможешь сам?
P.S. Алгоритм может быть уточнен, я не силен в электроэнергетике. На мой взгляд можно было бы при включении Q1 проверить состояние KL2.
Re: Zelio Logic в схеме АВР.
Буду пробовать.