Здравствуте!
Подскажите, я правильно рассуждаю?
Есть плк vipa 200 с процессором CPU 214, DC 24V (48/80kB постоянной/оперативной памяти, MP2I, MMC слот, часы реального времени). хочу связать этот плк с Master Scada через Modbus Universal MasterOPC Server. для этого добавляю в конфигурацию плк IM 253NET - интерфейсный модуль (Ethernet slave, DC 24V, 10/100Мбит/с, Modbus TCP, до 32 I/O модулей) и произвожу обмен переменными между плк и скадой по протоколу Modbus. еще что-нибудь нужно?
связь плк vipa 200 со скадой
связь плк vipa 200 со скадой
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: связь плк vipa 200 со скадой
В принципе да. Если дотошно, то надо еще среду разработки для VIPA и патч-корд Ethernet RJ45/RJ45 (не более 100 м).
P.S. Смущает понятие "Ethernet slave"...
P.S. Смущает понятие "Ethernet slave"...
- san
- Специалист
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 13 окт 2012, 17:17
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: связь плк vipa 200 со скадой
Может я ошибаюсь, но по моему IM253 - это голова распредленной периферии 200-ки а не коммуникационный модуль.
Re: связь плк vipa 200 со скадой
Точно! Если судить по аналогии с Сименсом.
Service
Ты еще не купил железо? Я бы на твоем месте взял бы все-таки S7-1200.
Service
Ты еще не купил железо? Я бы на твоем месте взял бы все-таки S7-1200.
Re: связь плк vipa 200 со скадой
а если в качестве процессора взять CPU 214SER, DC 24V, 48/80kB постоянной/оперативной памяти, MP2I-интерфейс, MMC слот, часы реального времени, 2-й интерфейс: RS-485 (ASCII, STX/ETX, 3964(R), Modbus)?
Re: связь плк vipa 200 со скадой
Смотрел в сторону s7-1200... в системе 176 DI, 72 DO, 4 AI, 2AO. все в одном шкафу. у организации, которая предлагает випу, хорошая тех.поддержка и поддерживается склад плк и модулей. так как я еще малоопытен это для меня важно. по мере приобретения опыта и набитых шишек буду пересматривать мнение при выборе плк))Михайло писал(а):Ты еще не купил железо? Я бы на твоем месте взял бы все-таки S7-1200.
Re: связь плк vipa 200 со скадой
хорошей техподдержкой сейчас называют систему откатов?) Я просто может отстал от времени)
Re: связь плк vipa 200 со скадой
Я бы скорее всего взял бы самый дешевый 300-й контроллер для этого
Re: связь плк vipa 200 со скадой
за откат предлагали другое оборудование. мне с ним работать, а им лишь бы продать...
Re: связь плк vipa 200 со скадой
про 300-ю серию випы я тоже думал... помогите с аргументами в пользу 300-й с учетом моей задачи - элеватор, быстрой реакции входов/выходов не требуется(плк 110 от овен с подобной задачей справляется). правда программа достаточно большая получается...
Re: связь плк vipa 200 со скадой
вам с ним работать - это основной плюс, цена самого дешевого 300-го будет не более чем в полтора раза отличаться от 1200го
Re: связь плк vipa 200 со скадой
извините, мы про сименс 300-й или випу 300-ю говорим?
Re: связь плк vipa 200 со скадой
Я о сименсе.
Они практически одинаковы, тот же сименс, у нас например симатик цпу с модулем випа работает без проблем, я с ними дело не имел, но судя по отзывам - это теже яйца только в профиль!
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=31057
Они практически одинаковы, тот же сименс, у нас например симатик цпу с модулем випа работает без проблем, я с ними дело не имел, но судя по отзывам - это теже яйца только в профиль!
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=31057
Re: связь плк vipa 200 со скадой
и наоборот модули симатика с цпу от випы работает(и намного дешевле). говорят даже, что 200-я версия випы сопоставима с 312-313 цпу симатика... а 300 випа это как 315 и выше симатики.
Re: связь плк vipa 200 со скадой
Программные возможности 1200-ки выше, чем у 300-ки. Да и дешевле раза в два.
Re: связь плк vipa 200 со скадой
а чем выше?
Re: связь плк vipa 200 со скадой
То, что сам заметил:
1. Свободное преобразование типов (конверсия из одного типа в другой одной функцией и без ограничений как в 300-ке).
2. Обращение к отдельным битам, байтам, словам без использования иерархической структуры памяти (например, "Error".x0 - обращение к старшему биту слова Error).
3. Равнозначные языки LAD/FBD/STL. Набор функций во всех языках одинаков. STL отмирает.
4. 100% поддержка нелатинских шрифтов в именах переменных и функций.
5. Сквозное программирование: изменяешь имя переменной или ее адрес в одном месте - автоматически меняются все вхождения этой переменной в других местах. При этом кнопочку SAVE нажимать не надо, и ничего нигде не путается.
6. Нормальные МЭКовские таймеры и счетчики. Таймеров и счетчиков S5 нет.
7. Профинет в любом CPU серии 1200.
8. Просто больше разных инструкций, функций типа SCALE_X, NORM_X, ENCO, DECO, SEL, LIMIT, IN_RANGE, OUT_RANGE, MUX, DEMUX, MIN, MAX. Больше математических функций.
9. Можно менять тип контакта (НЗ -> НО и обратно).
10. Можно оперативно менять функции, если у них одинаковые типы данных входов и выходов (например, сравнение ">=" можно легко заменить на сравнение "<" или "==" и т.д.).
11. Легче работать с цепочками, копировать,вставлять, перемещать drag-n-drop.
Сейчас программирую одну задачу в Step7 v5.4 - очень много проблем с конверсией типов данных, отсутствием функциональности и удобства, к которым я уже привык в Step7 Basic v11.
1. Свободное преобразование типов (конверсия из одного типа в другой одной функцией и без ограничений как в 300-ке).
2. Обращение к отдельным битам, байтам, словам без использования иерархической структуры памяти (например, "Error".x0 - обращение к старшему биту слова Error).
3. Равнозначные языки LAD/FBD/STL. Набор функций во всех языках одинаков. STL отмирает.
4. 100% поддержка нелатинских шрифтов в именах переменных и функций.
5. Сквозное программирование: изменяешь имя переменной или ее адрес в одном месте - автоматически меняются все вхождения этой переменной в других местах. При этом кнопочку SAVE нажимать не надо, и ничего нигде не путается.
6. Нормальные МЭКовские таймеры и счетчики. Таймеров и счетчиков S5 нет.
7. Профинет в любом CPU серии 1200.
8. Просто больше разных инструкций, функций типа SCALE_X, NORM_X, ENCO, DECO, SEL, LIMIT, IN_RANGE, OUT_RANGE, MUX, DEMUX, MIN, MAX. Больше математических функций.
9. Можно менять тип контакта (НЗ -> НО и обратно).
10. Можно оперативно менять функции, если у них одинаковые типы данных входов и выходов (например, сравнение ">=" можно легко заменить на сравнение "<" или "==" и т.д.).
11. Легче работать с цепочками, копировать,вставлять, перемещать drag-n-drop.
Сейчас программирую одну задачу в Step7 v5.4 - очень много проблем с конверсией типов данных, отсутствием функциональности и удобства, к которым я уже привык в Step7 Basic v11.
Re: связь плк vipa 200 со скадой
в чем же тогда разница? зачем платить больше? для моей задачи если брать 300-ю версию, то железо симатик 314+модули 5500 евро, випа - 4000ward писал(а):Они практически одинаковы, тот же сименс, у нас например симатик цпу с модулем випа работает без проблем, я с ними дело не имел, но судя по отзывам - это теже яйца только в профиль!http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=31057
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: связь плк vipa 200 со скадой
В некоторых случаях предпочитаю переключать представление с LAD на STL, т.к. текстом удобнее набирать. НапримерМихайло писал(а):STL отмирает
Код: Выделить всё
A I0.0
O I0.1
O I0.2
O I0.3
O I0.4
= Q0.0
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: связь плк vipa 200 со скадой
Самый большой недостаток Step7 по сравнению с TIA - нет возможности сворачивать Network, чтобы были только комментарии видны.Михайло писал(а):То, что сам заметил:
Не хватает также отсутствие закладок, как в MicroWIN, например, для перехода от одного куска кода к другому.