Страница 1 из 1

Проблема с дискр. входом

Добавлено: 05 июн 2013, 14:34
automaatik
Периодически срабатывает дискретный вход контроллера, сигнал срабатывает и уходит. Поймать момент срабатывания никак не получалось. К нему подключена кнопка аварийного останова через модуль безопасности Preventa. Прозвонка кабеля и проверка соединений ни к чему не привели. Было предположение, что при пуске насосов 500 кВт падает напряжение на модуле безопасноти. Однако насосы пускаются через мягкие пуски, да и проверка ничего не показала.

Хотелось бы услышать ваши предложения, что можно еще посмотреть?

Re: Проблема с дискр. входом

Добавлено: 05 июн 2013, 14:49
Михайло
automaatik писал(а):Поймать момент срабатывания никак не получалось.
То есть автоматика ловит эти моменты регулярно, а люди не могут? Модуль безопасности какой категории безопасности по EN954 или PL по ISO 13849?

Re: Проблема с дискр. входом

Добавлено: 05 июн 2013, 15:06
ward
скорее всего реле безопасности или кнопка, сколько лет кнопке? В любом случае начать надо с кнопки, лучше заменить, ну или в крайнем случае контакты почистить

Re: Проблема с дискр. входом

Добавлено: 05 июн 2013, 15:43
automaatik
Михайло писал(а):
automaatik писал(а):Поймать момент срабатывания никак не получалось.
То есть автоматика ловит эти моменты регулярно, а люди не могут? Модуль безопасности какой категории безопасности по EN954 или PL по ISO 13849?
EN954-1: Category 4

Эти моменты могут случаться раз в месяц, могут раз в неделю и так далее, пока до подстанции добежишь - все нормально.

Re: Проблема с дискр. входом

Добавлено: 05 июн 2013, 18:09
Михайло
Раньше было нормально?

Re: Проблема с дискр. входом

Добавлено: 05 июн 2013, 20:37
automaatik
Михайло писал(а):Раньше было нормально?
Да.

Re: Проблема с дискр. входом

Добавлено: 06 июн 2013, 03:58
Михайло
Я что-то сомневаюсь, что проблема в кнопке. Все-таки проблема в Превенте. Если бы срабатывал контакт кнопки, то Превента бы уходила в безопасный режим и Вы бы видели совершенно другую "картину".
У Превенты использован сигнальный выход или безопасный?

Re: Проблема с дискр. входом

Добавлено: 06 июн 2013, 06:41
ward
из топика вообще непонятно - реле безопасности превента срабатывает или работает нормально?? У нас Pilz'ы стоят, у некоторых произвольные срабатывая именно изза хреновой стоповой кнопки, которая со временем глючит изза плохого контакта