Проблема с дискр. входом

Сообщение automaatik »

Периодически срабатывает дискретный вход контроллера, сигнал срабатывает и уходит. Поймать момент срабатывания никак не получалось. К нему подключена кнопка аварийного останова через модуль безопасности Preventa. Прозвонка кабеля и проверка соединений ни к чему не привели. Было предположение, что при пуске насосов 500 кВт падает напряжение на модуле безопасноти. Однако насосы пускаются через мягкие пуски, да и проверка ничего не показала.

Хотелось бы услышать ваши предложения, что можно еще посмотреть?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение Михайло »

automaatik писал(а):Поймать момент срабатывания никак не получалось.
То есть автоматика ловит эти моменты регулярно, а люди не могут? Модуль безопасности какой категории безопасности по EN954 или PL по ISO 13849?

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение ward »

скорее всего реле безопасности или кнопка, сколько лет кнопке? В любом случае начать надо с кнопки, лучше заменить, ну или в крайнем случае контакты почистить

automaatik
Профан
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:28

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение automaatik »

Михайло писал(а):
automaatik писал(а):Поймать момент срабатывания никак не получалось.
То есть автоматика ловит эти моменты регулярно, а люди не могут? Модуль безопасности какой категории безопасности по EN954 или PL по ISO 13849?
EN954-1: Category 4

Эти моменты могут случаться раз в месяц, могут раз в неделю и так далее, пока до подстанции добежишь - все нормально.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение Михайло »

Раньше было нормально?

automaatik
Профан
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:28

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение automaatik »

Михайло писал(а):Раньше было нормально?
Да.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение Михайло »

Я что-то сомневаюсь, что проблема в кнопке. Все-таки проблема в Превенте. Если бы срабатывал контакт кнопки, то Превента бы уходила в безопасный режим и Вы бы видели совершенно другую "картину".
У Превенты использован сигнальный выход или безопасный?

ward
Специалист
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: Проблема с дискр. входом

Сообщение ward »

из топика вообще непонятно - реле безопасности превента срабатывает или работает нормально?? У нас Pilz'ы стоят, у некоторых произвольные срабатывая именно изза хреновой стоповой кнопки, которая со временем глючит изза плохого контакта

Ответить