SIEMENS LOGO!SoftComfort

Инженерное программное обеспечение

SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 » 08 май 2013, 09:34

Добрый день кто может помочь в написании программы в SIEMENS LOGO!SoftComfort?
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло » 08 май 2013, 10:14

Конечно же я :)
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3333
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 » 08 май 2013, 10:30

На все руки мастер))
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 » 08 май 2013, 10:35

Задача такая есть 8 датчиков температуры,один насос,клапан с электроприводом.Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени.Сначала должен открыться клапан потом включиться насос.Контроллер Logo Basic
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение ward » 08 май 2013, 10:54

А как насчет четырех овеновских ТРМ202, реле времени и пускателя?)
ward
Специалист
 
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 08:44

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 » 08 май 2013, 11:27

Оборудование уже подобрано
на предыдующим объекте так и сделали с овен,на новом объекте решили взять контроллер Logo Basic
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло » 08 май 2013, 13:56

Проще всем будет, если выложишь схему на ТРМ202.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3333
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 » 08 май 2013, 21:21

схемы нет у меня
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло » 09 май 2013, 05:59

dizel01 писал(а):Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени.Сначала должен открыться клапан потом включиться насос.

Если происходит событие "температура превышает некоторое пороговое значение на одной из 8 точек" или "слишком давно не откачивалось", то "открыть клапан", выдержка времени, "включить насос", выдержка времени, "отключить насос", выдержка времени, "закрыть клапан".
Так?
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3333
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло » 09 май 2013, 06:08

Ну и самое главное: LOGO-железо выбрано?
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3333
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 » 10 май 2013, 14:09

так.контроллер logo basic.модули для подключения датчиков температур LOGO! AM2 PT100
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло » 12 май 2013, 17:42

8 аналоговых входов, 2 дискретных входа (кнопки ВКЛ, ОТКЛ) и 2 дискретных выхода (КЛАПАН, НАСОС)? Больше ничего?
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3333
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение dizel01 » 13 май 2013, 06:16

ничего
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: SIEMENS LOGO!SoftComfort

Сообщение Михайло » 13 май 2013, 18:22

Хм... В принципе Вам верный вариант программы дали на форуме Абок.
Вам лишь нужно:
1. Настроить блоки B002-B009 на прием аналогового сигнала PT100/PT1000. Задать в блоках пороговые температуры включения и отключения (Threshold ON и OFF).
2. В блоке B001 задать время паузы Pulse width (TH) и время работы Interpulse width (TL).
3. Подключить к LOGO конечник открытия клапана.
4. Конечники открытия и закрытия клапана должны снимать напряжение с выходов LOGO "Открыть клапан" и "Закрыть клапан".
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3333
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16


Вернуться в Simatic TIA Portal / Step7

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1