ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 »

здравствуйте кто может помочь в обучении контроллеров ECL Comfort.И совместим ли контроллер ecl comfort c контроллером xenta 301?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Обучаем новичка программированию ПЛК

Сообщение Михайло »

По большому счету все контроллеры одинаковы. Поняв как работает один ПЛК, легко перейти на другой... Главное иметь софт для разработки ПО контроллера и встроенный туда же симулятор работы ПЛК. Контроллеры разных производителей практически 100% несовместимы между собой. За очень малыми исключениями.
Предлагаю отделиться в отдельную ветку форума.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Обучаем новичка программированию ПЛК

Сообщение Михайло »

Ваши контроллеры не являются чистыми ПЛК, они предназначены специально для ОВиК. Однако целый ряд понятий должен быть общим. Программное обеспечение TAC Menta свободно доступно?

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 »

Программного обеспечения Тac Menta не в свободном доступе

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение Михайло »

Наличие софта и возможность поиграться с ним - полуспеха!

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 »

Работа с контроллером xenta 301 скорее все будет разовая.Ситуация следующая имеется автоматика теплового пункта,которая управляется контроллером ELC comfort и автоматика котла.Эти две системы хотят объединить под управление Xenta 301

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение Михайло »

Это значит, что схема с ECL будет заменена на Xenta?

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 »

нет остается ecl comfort будет под управлением xenta

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение Михайло »

Ясно... Значит останется контроллер Данфоса, к нему нужно присобачить систему более высокого уровня (систему диспетчеризации) TAC Vista. Вам следует уточнить, а не проще ли перейти полностью на Шнайдер...

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 »

Я сам лично считаю что проще.Но у них уже все смонтировано никто не захочет заменить danfoss

Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение CHANt »

Из документации я так понял что:
1) ECL Comfort поддерживает Modbus RTU slave
2) ТАС 301 поддерживает LonWorks
Есть шлюз - http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... -lonworks/
Но вот сможет ли ECL Comfort выступить в роли мастера по Modbus RTU я не знаю. Т.е. какой-то контроллер должен запросить шлюз LonWorks/Modbus, а ECL Comfort поставлять в slave информацию. Не срастается. Надо думать на тему третьего контроллера который будет работать и как Modbus RTU master и как шлюз в LonWorks.
В общем, на вышеприведенной страничке вариант предложен, с двумя шлюзами.

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 »

У ксенты есть модуль modbus.Тогда можно сделать Xenta-master.ELC-slaver

Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение CHANt »

dizel01 писал(а):У ксенты есть модуль modbus.Тогда можно сделать Xenta-master.ELC-slaver
Видимо можно. В любом случае, обзвоните тех.поддержку и уточните по конкретным устройствам, может быть что нибудь еще понадобится.
Тем более что с LonWorks разобраться надо - хватит ли Вам лицензии чтобы отдавать с ксенты в менту.

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 »

Имеется шлюз TAC Xenta 913

Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение CHANt »

А зачем Вам 913? Вы же вроде управлять с 301 хотели, надо на него и завести данные. Что даст 913?

dizel01
Любитель
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 »

Чтобы Интегрировать переменные TAC Xenta 301 (LON-переменные) в сеть MODBus при помощи шлюза TAC Xenta 913 для последующей диспетчеризации