ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
здравствуйте кто может помочь в обучении контроллеров ECL Comfort.И совместим ли контроллер ecl comfort c контроллером xenta 301?
Re: Обучаем новичка программированию ПЛК
По большому счету все контроллеры одинаковы. Поняв как работает один ПЛК, легко перейти на другой... Главное иметь софт для разработки ПО контроллера и встроенный туда же симулятор работы ПЛК. Контроллеры разных производителей практически 100% несовместимы между собой. За очень малыми исключениями.
Предлагаю отделиться в отдельную ветку форума.
Предлагаю отделиться в отдельную ветку форума.
Re: Обучаем новичка программированию ПЛК
Ваши контроллеры не являются чистыми ПЛК, они предназначены специально для ОВиК. Однако целый ряд понятий должен быть общим. Программное обеспечение TAC Menta свободно доступно?
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Программного обеспечения Тac Menta не в свободном доступе
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Наличие софта и возможность поиграться с ним - полуспеха!
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Работа с контроллером xenta 301 скорее все будет разовая.Ситуация следующая имеется автоматика теплового пункта,которая управляется контроллером ELC comfort и автоматика котла.Эти две системы хотят объединить под управление Xenta 301
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Это значит, что схема с ECL будет заменена на Xenta?
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
нет остается ecl comfort будет под управлением xenta
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Ясно... Значит останется контроллер Данфоса, к нему нужно присобачить систему более высокого уровня (систему диспетчеризации) TAC Vista. Вам следует уточнить, а не проще ли перейти полностью на Шнайдер...
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Я сам лично считаю что проще.Но у них уже все смонтировано никто не захочет заменить danfoss
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Из документации я так понял что:
1) ECL Comfort поддерживает Modbus RTU slave
2) ТАС 301 поддерживает LonWorks
Есть шлюз - http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... -lonworks/
Но вот сможет ли ECL Comfort выступить в роли мастера по Modbus RTU я не знаю. Т.е. какой-то контроллер должен запросить шлюз LonWorks/Modbus, а ECL Comfort поставлять в slave информацию. Не срастается. Надо думать на тему третьего контроллера который будет работать и как Modbus RTU master и как шлюз в LonWorks.
В общем, на вышеприведенной страничке вариант предложен, с двумя шлюзами.
1) ECL Comfort поддерживает Modbus RTU slave
2) ТАС 301 поддерживает LonWorks
Есть шлюз - http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... -lonworks/
Но вот сможет ли ECL Comfort выступить в роли мастера по Modbus RTU я не знаю. Т.е. какой-то контроллер должен запросить шлюз LonWorks/Modbus, а ECL Comfort поставлять в slave информацию. Не срастается. Надо думать на тему третьего контроллера который будет работать и как Modbus RTU master и как шлюз в LonWorks.
В общем, на вышеприведенной страничке вариант предложен, с двумя шлюзами.
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
У ксенты есть модуль modbus.Тогда можно сделать Xenta-master.ELC-slaver
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Видимо можно. В любом случае, обзвоните тех.поддержку и уточните по конкретным устройствам, может быть что нибудь еще понадобится.dizel01 писал(а):У ксенты есть модуль modbus.Тогда можно сделать Xenta-master.ELC-slaver
Тем более что с LonWorks разобраться надо - хватит ли Вам лицензии чтобы отдавать с ксенты в менту.
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Имеется шлюз TAC Xenta 913
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
А зачем Вам 913? Вы же вроде управлять с 301 хотели, надо на него и завести данные. Что даст 913?
Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)
Чтобы Интегрировать переменные TAC Xenta 301 (LON-переменные) в сеть MODBus при помощи шлюза TAC Xenta 913 для последующей диспетчеризации