ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Автоматизация технологических процессов, системы управления, АСУ ТП, АСКУЭ, программирование ПЛК, человеко-машинный интерфейс, сетевое оборудование, протоколы

ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 » 02 фев 2013, 20:25

здравствуйте кто может помочь в обучении контроллеров ECL Comfort.И совместим ли контроллер ecl comfort c контроллером xenta 301?
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: Обучаем новичка программированию ПЛК

Сообщение Михайло » 02 фев 2013, 20:55

По большому счету все контроллеры одинаковы. Поняв как работает один ПЛК, легко перейти на другой... Главное иметь софт для разработки ПО контроллера и встроенный туда же симулятор работы ПЛК. Контроллеры разных производителей практически 100% несовместимы между собой. За очень малыми исключениями.
Предлагаю отделиться в отдельную ветку форума.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3332
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Обучаем новичка программированию ПЛК

Сообщение Михайло » 02 фев 2013, 21:01

Ваши контроллеры не являются чистыми ПЛК, они предназначены специально для ОВиК. Однако целый ряд понятий должен быть общим. Программное обеспечение TAC Menta свободно доступно?
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3332
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 » 03 фев 2013, 12:09

Программного обеспечения Тac Menta не в свободном доступе
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение Михайло » 03 фев 2013, 15:55

Наличие софта и возможность поиграться с ним - полуспеха!
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3332
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 » 03 фев 2013, 16:53

Работа с контроллером xenta 301 скорее все будет разовая.Ситуация следующая имеется автоматика теплового пункта,которая управляется контроллером ELC comfort и автоматика котла.Эти две системы хотят объединить под управление Xenta 301
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение Михайло » 03 фев 2013, 20:49

Это значит, что схема с ECL будет заменена на Xenta?
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3332
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 » 03 фев 2013, 22:05

нет остается ecl comfort будет под управлением xenta
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение Михайло » 04 фев 2013, 03:48

Ясно... Значит останется контроллер Данфоса, к нему нужно присобачить систему более высокого уровня (систему диспетчеризации) TAC Vista. Вам следует уточнить, а не проще ли перейти полностью на Шнайдер...
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3332
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 » 04 фев 2013, 10:27

Я сам лично считаю что проще.Но у них уже все смонтировано никто не захочет заменить danfoss
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение CHANt » 04 фев 2013, 10:59

Из документации я так понял что:
1) ECL Comfort поддерживает Modbus RTU slave
2) ТАС 301 поддерживает LonWorks
Есть шлюз - http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... -lonworks/
Но вот сможет ли ECL Comfort выступить в роли мастера по Modbus RTU я не знаю. Т.е. какой-то контроллер должен запросить шлюз LonWorks/Modbus, а ECL Comfort поставлять в slave информацию. Не срастается. Надо думать на тему третьего контроллера который будет работать и как Modbus RTU master и как шлюз в LonWorks.
В общем, на вышеприведенной страничке вариант предложен, с двумя шлюзами.
Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
 
Сообщения: 531
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24
Откуда: Orenburg

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 » 04 фев 2013, 12:35

У ксенты есть модуль modbus.Тогда можно сделать Xenta-master.ELC-slaver
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение CHANt » 04 фев 2013, 13:00

dizel01 писал(а):У ксенты есть модуль modbus.Тогда можно сделать Xenta-master.ELC-slaver

Видимо можно. В любом случае, обзвоните тех.поддержку и уточните по конкретным устройствам, может быть что нибудь еще понадобится.
Тем более что с LonWorks разобраться надо - хватит ли Вам лицензии чтобы отдавать с ксенты в менту.
Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
 
Сообщения: 531
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24
Откуда: Orenburg

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 » 04 фев 2013, 13:06

Имеется шлюз TAC Xenta 913
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение CHANt » 04 фев 2013, 13:18

А зачем Вам 913? Вы же вроде управлять с 301 хотели, надо на него и завести данные. Что даст 913?
Аватара пользователя
CHANt
Профессионал
 
Сообщения: 531
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 15:24
Откуда: Orenburg

Re: ECL Comfort (Danfoss) и TAC Xenta (Schneider Electric)

Сообщение dizel01 » 04 фев 2013, 13:21

Чтобы Интегрировать переменные TAC Xenta 301 (LON-переменные) в сеть MODBus при помощи шлюза TAC Xenta 913 для последующей диспетчеризации
dizel01
Любитель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 20:20


Вернуться в АВТОМАТИЗАЦИЯ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3