Страница 1 из 1

Проблема запуска ПЧ ATV312HU11N4 Schneider Electric

Добавлено: 29 сен 2019, 19:48
Флоу
Здравствуйте!
Имеется ПЧ ATV312HU11N4 и к нему подключен 3-ф насос (380В) по схеме звезда
Возникла проблема: когда запускаю частотник при номинальной частоте в 50 Гц(380В), то на его выходе показывает 120 В и после непродолжительной работы он выпадает в ошибку по перегрузке по току, при этом насос не запускается. Если насос включать напрямую через контактор( без ПЧ), то он запускается и автомат с уставкой 3 А держит. В чём может быть проблема c ПЧ? Я сбрасывал параметры через FCS на InI и запускал его без. доп. настроек и он также реагировал.

Re: Проблема запуска ПЧ ATV312HU11N4 Schneider Electric

Добавлено: 30 сен 2019, 06:50
Михайло
Мультиметром там особо не намеряешь, так как напряжение не совсем синусоидальное. Попробуйте включить ПЧ без двигателя.

Re: Проблема запуска ПЧ ATV312HU11N4 Schneider Electric

Добавлено: 30 сен 2019, 09:23
Автоматизатор
Может время разгона маленькое?

Re: Проблема запуска ПЧ ATV312HU11N4 Schneider Electric

Добавлено: 03 окт 2019, 07:46
mr_Frodo
Флоу писал(а):Здравствуйте!
Имеется ПЧ ATV312HU11N4 и к нему подключен 3-ф насос (380В) по схеме звезда
Возникла проблема: когда запускаю частотник при номинальной частоте в 50 Гц(380В), то на его выходе показывает 120 В и после непродолжительной работы он выпадает в ошибку по перегрузке по току, при этом насос не запускается. Если насос включать напрямую через контактор( без ПЧ), то он запускается и автомат с уставкой 3 А держит. В чём может быть проблема c ПЧ? Я сбрасывал параметры через FCS на InI и запускал его без. доп. настроек и он также реагировал.
Просто шедевр по нелогичности тезисов %)
Я попытаюсь перевести на свой язык...
При старте преобразователя с заданием 50 Гц вал насоса не начинает вращаться и через несколько секунд отключается по ошибке "перегрузка по току", при этом напряжение на выходе преобразователя согласно показаний панели оператора не превышает 120 В. Я верно интерпретировал ваш текст?
Какие параметры мотора по шильдику? Ошибка полнофазности мотора не отключена? Ток токоизмерительными клещами пофазно проверяли?