Страница 1 из 1

RTC в контроллере ОМРОН

Добавлено: 24 сен 2019, 10:39
Саныч
Вопрос очевидно детский, но может объяснит кто на пальцах. Как считать из ОМРОН СР1L показания часов и текущую дату? Нужно написать небольшой алгоритм с таблицей, где будет сохраняться кол-во выпущенной продукции. Обновляться она должна автоматом в 8 и 20 часов. Сам алгоритм есть, отлично работает на LS, FATEK и MITSUBISHI. А тут подвернулась машина на ОМРОНе и никак не добьюсь... :wall:

Re: RTC в контроллере ОМРОН

Добавлено: 25 сен 2019, 06:15
and909
Смотри описание инструкций 730, 731

Re: RTC в контроллере ОМРОН

Добавлено: 26 сен 2019, 16:40
Саныч
В общем, кому интересно, часы и дату получилось вытянуть как-то так